Merhabalar arkadaşlar devreye almaya gidemeyeceğim için iki adet fan motor etiketi ve soft starter resimleri ekleyeceğim soft starter tecrübeli arkadaşlar ayar konusunda öneri ve yardımcı olabilirler mi ? panodan ayarlı şekilde göndermek istiyorum fanların önünden klape vardır .
IMG_20220721_154758.jpg
IMG_20220721_154435.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Üstteki :
Ie 96,Clas 20, xIe 7 ,t 15 , % 60 ( girmezse, %70-80 ) , t 10
Alttaki :
Akım görünmüyor.Ie 25 olacak
t 15 , U %60 ( girmezse % 70-80 )
Önemli uyarı : Ucuz olsun diye,1 faz direk
geçen tip alınmış.Ana besleme kesilme -
den motor klemens kapağı açılırsa,çarpıl-
ma olur.Klemens kapağı üzerine uyarı no-
tu mutlaka yazılmalı.
 
potansiyometrelerin anlamları

Ie= motor etiketindeki amper değeri
class = akımdan açma sınıfı
xIe=Akım sınırlama değerinin ayarlanması ( Ie x ayarladığınız değer motor kalkışda aşırı akım çekmeden kalkar )
yukarı T= kalkış rampa süresinin ayarlanması
aşağı T = duruş rampa süresinin ayarlanması
U= başlangıç voltajının ayarlanması

yine de makina devreye alınırken bazı ayarları değiştirmeniz gerekebilir
 