punta kaynak tezgahında kaçak akım rölesi

egemici

Üye
Katılım
11 Şub 2016
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
31
Arkadaşlar çalıştığım firmada punta kaynak makinelerinde 200KVA lık trafolar var bu tezgahların hepsinin topraklamaları münferit yapılmış yani tezgahların başında topraklama kazıkları çakılmış. Bu tezgahlara kaçak akım rölesi taktığımızda kaçak akım rölesi atıyor sürekli. Bunun nedeni nedir acaba ? elektrotlar tezgahın gövdesine temas ediyor haliyle. ben bu teması kessem parçayı kaynattığı esnada parça yine gövdeye temas ediyor aynı şey yani. Yardımcı olmanızı rica ediyorum arkadaşlar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Makinaların zati kaçakları mutlaka olur.Öncelikle,pens tipi bir kaçak akım ölçü aleti ile bu rakamı tesbit etme-
ye çalışın.Bu rakam 30 mA den büyük ise,özel çözümler gerekir.
 
200 kVA büyük güç.30 mA KAR yetmez düşünüyorum.300 mA de taksanız, akım degerı 300-340 amperi taşımaz. Trodıal röle kullandıgınızı tahmın edıyorum. Herhalde tanımlamada hata oldu.
 
200 kVA büyük güç.30 mA KAR yetmez düşünüyorum.300 mA de taksanız, akım degerı 300-340 amperi taşımaz. Trodıal röle kullandıgınızı tahmın edıyorum. Herhalde tanımlamada hata oldu.

Haklısınız kaçak akım rölesinden kastım toroidal kaçak akım rolesiydi.
 