Ankastre ocak kaçak akım rölesi sorunu

Katılım
15 Mar 2022
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
33
Merhabalar. Yeni aldığımız Siemens marka ankastre gazlı ocağımızın kurulumu yetkili servis tarafından yapılırken ocağın fişi prize takılır takılmaz kaçak akım rölesi attı. Yetkili servis topraklama hattında sıkıntı olduğunu, prizin içindeki topraklama kablosunu çıkarttığında atmadığını yaparak anlattı ve elektrikçinin bakması gerektiğini söyledi. Aynı priz yerine topraklı kahve makinesi, derin dondurucu, kettle vb. aletleri taktığımızda kaçak akım rölesi atmadı. Elektrikçiler sorunun ocakta olduğunu söylediler. Topraklama ölçümü prizlerde yapıldı, buatlara bakıldı ve topraklamada problem olmadığını söylediler. Tekrar yetkili servis geldiğinde doğalgaz borusundan kaynaklanabilir dedi ve ocaktaki gaz girişinden hortumu söktü. Bu defa ocağın fişi prize takıldığında kaçak akım rölesi atmadı. Almış olduğumuz ocağı üst kattaki başka bir dairede bağlantılarını yaparak çalıştırdıklarında kaçak akım rölesi atmadan ateşleme çalıştı. Sorunun doğalgaz hattındaki topraklamadan kaynaklandığını, ocakta herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Anlayamadığım husus, bizden önce oturan kişiler farklı marka ankastre gazlı ocaklarını sorunsuz olarak kullandıklarını, kaçak akım rölesinin atmadığını söylediler. Yeni almış olduğumuz ocağımızı kullanamıyoruz, ciddi anlamda mağdur durumdayız. Yardımlarınızı acilen bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.
 
Merhabalar. Yeni aldığımız Siemens marka ankastre gazlı ocağımızın kurulumu yetkili servis tarafından yapılırken ocağın fişi prize takılır takılmaz kaçak akım rölesi attı. Yetkili servis topraklama hattında sıkıntı olduğunu, prizin içindeki topraklama kablosunu çıkarttığında atmadığını yaparak anlattı ve elektrikçinin bakması gerektiğini söyledi. Aynı priz yerine topraklı kahve makinesi, derin dondurucu, kettle vb. aletleri taktığımızda kaçak akım rölesi atmadı. Elektrikçiler sorunun ocakta olduğunu söylediler. Topraklama ölçümü prizlerde yapıldı, buatlara bakıldı ve topraklamada problem olmadığını söylediler. Tekrar yetkili servis geldiğinde doğalgaz borusundan kaynaklanabilir dedi ve ocaktaki gaz girişinden hortumu söktü. Bu defa ocağın fişi prize takıldığında kaçak akım rölesi atmadı. Almış olduğumuz ocağı üst kattaki başka bir dairede bağlantılarını yaparak çalıştırdıklarında kaçak akım rölesi atmadan ateşleme çalıştı. Sorunun doğalgaz hattındaki topraklamadan kaynaklandığını, ocakta herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Anlayamadığım husus, bizden önce oturan kişiler farklı marka ankastre gazlı ocaklarını sorunsuz olarak kullandıklarını, kaçak akım rölesinin atmadığını söylediler. Yeni almış olduğumuz ocağımızı kullanamıyoruz, ciddi anlamda mağdur durumdayız. Yardımlarınızı acilen bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Gaz borusu duvar kelepçelerinde kablo /beton teması...
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ankastre-ocak-kaÇak-akim-rÖlesİ-aÇma.121460/post-778219
 
Son düzenleme:
Yetkili servis sorunun doğalgaz topraklanmasından kaynaklandığını söylüyor. Ölçüm cihazının bir ucunu prizdeki toprak kısma bir ucunu doğalgaz borusuna tutturduğu zaman sinyal veriyor. Merkezi ısıtma sistemi kullanıyoruz, daire içinde şofben, kombi vs. bir cihaz yok. Bizden önce oturanlar sorunsuz şekilde kullandıklarını söylüyorlar. Doğalgaz topraklamasında sorun olduğunu düşünürsek nasıl giderilir bu sorun?
 
Faydası olur umarım.
 

Ekli dosyalar

  • Doğalgaz Topraklama Örnekleri.pdf
    830.7 KB · Görüntüleme: 19
Gelen elektrikçi doğalgaz topraklamasında problem olmadığını söyledi. Sigorta kutusunu açıp iki uçlu kablonun bir ucunu nötr kısma diğer ucunu toprak kısma bağladığında kaçak akım rölesi atmadı. Kaçak akım rölesinin arızalı olduğunu, eğer kaçak akım rölesi çalışıyor olsaydı yaptığı işlemin kısa devre yaptırıp röleyi attıracağını söyledi. Bu işlemi aynı binadaki iki dairede denediğinde kaçak akım rölesi attı. Bu nedenle kaçak akım rölesinin arızalı olduğunu, sorunun bundan kaynaklandığını söyledi. Sizce yaklaşımı ve sorun tespiti doğru mudur? Kaçak akım rölesinin değişmesi halinde sorun giderilir mi?
 
bu tür arızaları uzaktan halletmek zor. öyküye göre boru ayrılınca KAKŞ atmıyorsa arıza makineye kalır. KAKŞ test butonuna bastığınızda atıyorsa elektikçinin nötr-toprak kısa devresini şimdilik dikkate almayın. size tavsiyem fişi prize ters takarak bi deneme yapmanızdır.
 
Gelen elektrikçi doğalgaz topraklamasında problem olmadığını söyledi. Sigorta kutusunu açıp iki uçlu kablonun bir ucunu nötr kısma diğer ucunu toprak kısma bağladığında kaçak akım rölesi atmadı. Kaçak akım rölesinin arızalı olduğunu, eğer kaçak akım rölesi çalışıyor olsaydı yaptığı işlemin kısa devre yaptırıp röleyi attıracağını söyledi. Bu işlemi aynı binadaki iki dairede denediğinde kaçak akım rölesi attı. Bu nedenle kaçak akım rölesinin arızalı olduğunu, sorunun bundan kaynaklandığını söyledi. Sizce yaklaşımı ve sorun tespiti doğru mudur? Kaçak akım rölesinin değişmesi halinde sorun giderilir mi?
"Merhabalar. Yeni aldığımız Siemens marka ankastre gazlı ocağımızın kurulumu yetkili servis tarafından yapılırken ocağın fişi prize takılır takılmaz kaçak akım rölesi attı."
Yukaridaki cumle ilk mesajinizdan alıntıdır. Cihaz arızalı olsa atmazdi. Ayrica cihazin testini siz de cihaz uzerinde bulunan TEST butonuna basarak yapabilirsiniz.
Bunun dışında size cevaben yazdigim ilk mesajda birebir sizinle aynı sorunu yaşayan ve ariza nedenini açıklayan link eklemiştim.
 