entes rg3 12cs de alarm ve % ışıkları yanyor resetliyorum bir süre sonra yine yanıyor anlamadım herşeyde normal gibi görünüyor
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
entes rg3 12cs de alarm ve % ışıkları yanyor resetliyorum bir süre sonra yine yanıyor anlamadım herşeyde normal gibi görünüyor

Hatalı kompanzasyon uyarısı, bağlantılarınızı kontrol edin, set up ayarlarınızı kontrol edin ve ilk kademe kondansatörünün trifaze olması gerekir bunu kontrol edin.
 
Arkadaşlar 80 KW kurulu gücü olan bir restaurantta yaklaşık 50 KW rezistans gücü var ve kalan güç aydınlatma için ayrılmış durumda
benim soracağım burada en iyi randımanı alabileceğim kompanzasyonun kaç kademeli ve kaç KVAR olması gerekir?
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
 
Arkadaşlar 80 KW kurulu gücü olan bir restaurantta yaklaşık 50 KW rezistans gücü var ve kalan güç aydınlatma için ayrılmış durumda
benim soracağım burada en iyi randımanı alabileceğim kompanzasyonun kaç kademeli ve kaç KVAR olması gerekir?
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
Aydınlatma sistemi manyetik balastlı ise armatürlerde kondansatör yok ise toplam 20-25kVAr, monofaze gruplarda dahil 12 kademe uygundur. Armatürlerde elektronik balast kapasitif lamdalı ise ve ekstra başka yük yoksa sistem kompanzasyon olmadığı halde kapasitife geçebilir.
 