kompanzasyon sisteminde kademelere göre kondansatör nasıl belirlenir

öncelikle böyle bi sitenin olması beni çok memnun etti en azından bilgi paylaşımı yapılabiliyor.değişik şeyler öğrenebiliyoruz .sorunuma gelince;
ben güçleri sabit olmayan monofaze ağırlıklı gücü bulunan bir tatil köyündeyim.yaklaşık 30 odamız mevcut her birinde buzdolabı ve 7kw lık su ısıtıcıları bulunan odalar ,soğuk hava deposu ,birkaç trifaze motor bulunan biryerde kompanzasyonla ilgili çok sıkıntı çekiyorum.2008 yılından sonra oranların düşürüleceğinden sistemi değiştirerek entes in rg3 12 c serisi reaktif güç rölesi koymaya karar verdim bunu koymamdaki amaç monofaze yükler olduğu için her fazı ayrı kompanze edebilmek.eski kompanzasyuon sisteminde :
Sabit kondansatör 4 kwar
1. Kademe : 5 kwar
2.kademe : 5 kwar
3.kademe : 6.5 kwar
4.kademe :10 kwar
5.kademe :10 kwar
sorunum şu eski kademe sayısı 5 şimdi bunu 12 ye çıkartacağım kademelerde mono fazemi trifazemi kaç kwar lık kondansatör kullanmam gerekiyor bu biraz kafamı karıştırdı biraz araştırdım karışık bağlantı var dediler ama nasıl yapıldığını anlamış değilim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler...
arkadaşım sana önerecegim
sabit kondansatörün akım trafolarından önce trafon için 1,5 kvar koyman
kompanzasyonuna gelince güzel bir röle seçmişsin buna göre dagılımını ;
1. Kademe 15 1x32a 3 adet a.o.s,
2. Kademe 10 1x25 a 3 adet a.o.s.
3.kademe 7,5 1x25 a 3 adet a.o.s.
4.kademe 5 1x20 a 3 adet a.o.s.
5.kademe 2,5 1x16 a 3 adet a.o.s
6. Kademe 1,5 1x 10 a 3 adet a.o.s.
7.8.9.kademe monefaze 1,5 10a 3 adet a.o.s
10.11.12.kademe monefaze 0,5 kvar kondansatör 10 a 3 adet a.o.s kullanırsan daha verimli olur
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst