iyi geceler ustalarım bir kompanzasyon panosunda kullanılacak kondansatörün mono faze yada trifaze olacağını nasıl tespit edecem misal monofaze yükerin toplamı için o hesaplamayı yapıp kondansatör koymak ve trifaze yüklerin hesapını yapıp kondansatör koyarak mı yapılıyor umarım derdimi anlatabilmişimdir şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sisteminiz,dengesiz yüklü ise,monofaze kondansatörde devreye alabilen kompanzasyon
yapmanız gerekir.Bu durum için,asgari 6 kademe monofazeye ayırıp,diğer kademeleri trifa-
ze yapabilirsiniz.Devreye aldıktan sonra,seçmiş olduğunuz gurupların,uygun olup/olmadığını
tekrar takip ederek gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.Sisteminizde,çok sık devreye girip/çıkan alıcılar var ise,bunlar içinde başka çözüm yolları veya birlikte çözecek tedbirleri
bir arada düşünmeniz gerekir.Tesisiniz,20-40 kw gibi küçük ve dengesiz yüklü ise,röle ka-
demes 24 kademe olan ( monofaze / trifaze alabilen )röle seçmenizde yarar var.
 
monofazlarla trifazları ayrı ayrı dusunursen, daha fazla kademeye ihtiyac duyarsın.
her faz için toplam gücü bul. misal r fazı 50, s fazı 65 , t fazı 60 kVAr ihtiyacı var.
trifaz gruplarını 5,5,10,20,20,30 veya 5,10,10,15,20,40, vb. secebilirsin,
monofaz grupları da her faza bir tane 5 lik, bir tane 10 luk olabilir mesela...
fazlardaki guce gore yaklasık olarak ne gucte kompanzasyon (kapasitif kVAr ihtiyacı) yapman gerektigini hesaplamayı biliyorsun sanırım.
kolay gelsin...
 
iyi geceler ustalarım bir kompanzasyon panosunda kullanılacak kondansatörün mono faze yada trifaze olacağını nasıl tespit edecem misal monofaze yükerin toplamı için o hesaplamayı yapıp kondansatör koymak ve trifaze yüklerin hesapını yapıp kondansatör koyarak mı yapılıyor umarım derdimi anlatabilmişimdir şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim

işletmeniz yük dağılımı nasıl yükler üzerinde güçler nasıl önce işletmenizi güç analizinden geçirin çünkü işletmede yapılan hatalı kompanzasyonlar cezalara maruz kalabilir eğer yükler dengesiz her faz üzerindeki cos filer biribinden farklı ise monofazlı kondansatörler ve üç fazı aynı anada kontrol edebilen reaktif güç kontrol rölesi kullanmanız gerekecektir monofazlı kondansatörleri ise alıcının endüktif yükü bağlı olarak seçersiniz örneğin düşük endüktif yüklü cihazlar için büyük güçte monofazlı kondansatör kullanmamız yanlış olabilir umarım bilgilerim dahilinde yardımcı olabilmişimdir
 
Tense reaktif rolede güç akış grafiği adlı bir özellik var

1 kondansatörlerde düzenleme yapmadan sisteme roleyi bağla, eğer sistem yeni ise bir kond. bağlayarak cihazın akım trafo testini yapabilmesini sağla

2 cihaz 1-2 gün sistemde çalışsın

3 sistemin tüm güç akış grafiğini cihazın ekranından görüp doğru kademe dizilimi yapabilirsiniz
role bu kayıtları kompanzasyon yapılmamış gibi kayıt eder buda ekstra bir özelliktir

kompanzasyon = güç analizidir

iyi bir güç analizi = iyi bir kompanzasyon

mutlu kullanıcı = mutlu teknisyen
 
Birim zamandaki fazlara ait endüktif tüketim değerleri arasındaki farklılıklar gerekli monofaze kondansatör gücünün belirlenmesinde referansdır. Şekile bakılırsa 15kvar monofaze ihtiyacı olduğu sonucu çıkar. Fazlar arası Max dengesizlik, max fark bizim için kıstastır. Çünkü trifaze kondansatörle kompanzasyon yapılmaktadır oluşan fark dengesiz end. yük değerini verecektir.
 
fahri hocam sizin dediğiniz bu monofaze kondansatörleri de devreye alan r.g.k.röleleri hangileri entes in RG3-12 cs si de bunların içinde mi ? benim gördüğüm ve burda kullanılan r.g.k.rölelerinin çoğu bu marka?
 
Son düzenleme:
Entes RG3-12 de bu rölelerin içinde.Kael,Tense vs. birçok rölede,monofaze kondansatör
devreye alma özelliği var.Forumumuzda,bu röleler ile ilgili bol miktarda bilgi bulunmaktadır.
 
12 cs oldukça işe yarayan bir r.g.k.r si arkadaşım, Eger uygulayacağın tesis fazla bir güç cekmiyorsa 12 kademe yeterli olacaktır. Fazlar arası aşırı bir dengesizlik yaksada 6 kademeyi monofaze yapman yeterli olur.
 
vermiş olduğunuz bilgiler için heppinizie çok teşekkür ederim
 