KOMPRESÖRLERDE ENERJİ TASARRUFU

Arkadaşlar invertör uygulamasının sonradan normal yük boş yapan makinaya uygulan masını atlascopo tavsiye etmiyor çünkü motorun buna uygun olması gerekli ayrıca orjinal vsd makinalarda elektrinikon moduller bazı devir aralıklarını atlıyor sebebi vibrasyonun o devirlerde vidada artması bunun da vidaya zarar vermesini önlemek ayrıca sonradan vsd yaptıgınız makinayı ancak dogrusal olarak calısırken devriyle oynaya bilirsiniz orjinali durup tekrar çalışıp devreye girebilir orjinal olmayan makinalarda alt devirlerde çalışmanız yaglama problemi ortaya çıkarabilir ayrıca orjinal vsd durdugu zaman iç basıncı tahliye etmeden kalkış yapabiliyor sonradan vsd yapılmışta bunu yapamazsınız
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
biz 250 kw lık atlas copcoya sonrnadan abb inverter taktık 2 sendır kullanıyoruz % 40 tasarruf sagldık 6 ayda zaten amortı ettı hıc te sorun cıkarmadı atlas bıze takmayın yok bozulur felan dedı hıc te bısey olmadı. bu işleri yapan firmalar var güvenle inverter takınız kompresörünüze. selamlar.
 