Kompresör panosu için termik role bağlantısı.

Şema olsaydi yorum ve tarif daha kolay olurdu.Anladigim kadariyla anlatmaya calisayim. Oncelikle yeni panoya gerek yok. Sistem ne kadar sade olursa hem ariza az olur, hemde ariza tespiti kolay olur. Kumanda fazini termigin 95 ucuna girip 96 ucundan çık. Çikan ucu Mkc-03 faz koruma rolesinin 1 ine gir, 3 den cik ve yeni koyacagin kontaktoru cektir. Yani seri baglanti yap. Panelden kontaktorlere giden uclari da kontaktorun NO uclarindan gecir. Termik acarsa yada fazda sorun olursa ekran gitmeden sistemi durdurmus olursun.
Umarim dogru anlayip dogru anlatmisimdir
Abi sistem 24 AC..pano zaten vardı..ben sadece faz koruma rolesi ekledim..yanina kontaktor çektirdim..m kontaktorunun altına termik bağlayıp nc sini kompresor kumanda fazından geçirdim..sistem çalışıyor..teşekkür ederim Abim.
 