Kompresör panosu için termik role bağlantısı.

Tesekkurler ustam.elimde 3 tf 45 kontaktor vardi..panoda faz koruma rolesi de yoktu..kucuk bir pano yapip bu sekilde bir sistem dusundum...trafoya giren - ucu termigin kapali kontağından gecirirsem de olur o zaman oyle degilmi

Hayır trafodan çıkan eksiyi kesersen tüm sistemin eksisini kesersin kumanda için kullanılan ekran da çalışmayabilir,sadece üç ana kontaktörü besleyen ortak eksiyi termik nc den geçirmeniz yeterli olur.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hayır trafodan çıkan eksiyi kesersen tüm sistemin eksisini kesersin kumanda için kullanılan ekran da çalışmayabilir,sadece üç ana kontaktörü besleyen ortak eksiyi termik nc den geçirmeniz yeterli olur.
Anladim ustam saolasin.

Hayır trafodan çıkan eksiyi kesersen tüm sistemin eksisini kesersin kumanda için kullanılan ekran da çalışmayabilir,sadece üç ana kontaktörü besleyen ortak eksiyi termik nc den geçirmeniz yeterli olur.
Abim resimde pano icinde bir tane kumanda sigortası var 4 amper..bunu indirince makinanın ekrani filan gidiyor..sigortadan cikan faz ucunu NC Ye girip çıkanı gondersem de olur o zaman.resimde var.
 
Abim resimde pano icinde bir tane kumanda sigortası var 4 amper..bunu indirince makinanın ekrani filan gidiyor..sigortadan cikan faz ucunu NC Ye girip çıkanı gondersem de olur o zaman.resimde var.
Tabii bu da bir çözüm ama her termik attığında komple ekran gider .Ama doğru olanı sadece motor kontaktörlerinin bobinlerini termik üzerinden geçirmendir.

Kolay Gelsin
 
Abiler simdi de soyle bir sorunum var..bu faz koruma rolesi resimdeki sekilde 2 noya faz verip 3 nodan kontaktor a1 ne veriyorum..yalniz sigortayi kaldirinca kontaktor cekmiyor..role de on isigi yaniyor fakat kontaktor cekmiyor..1-2 noya bagladigimda cekiyor fakat şemada 2 ve 3 gösterilmiş..nedir bunun karin agrisi?
IMG_20180920_122307.jpg
 
bazı modellerde faz sırasıda önemli sizin cihaz mkc-03 galiba mkc-03 de de faz sırası doğru olmalı pdf de
2. Faz s›ras› (MKC-03, MKC-03P, MKS-03, MKC-04) Faz s›ras›n›n ters oldu¤u durumlarda (yani L1, L2, L3, saat yönünde de¤il ise) motor devreye al›nmaz. Herhangi bir nedenle faz s›ras› bozulursa motor gecikmesiz olarak devreden ç›kar›l›r. yazıyor
 
bazı modellerde faz sırasıda önemli sizin cihaz mkc-03 galiba mkc-03 de de faz sırası doğru olmalı pdf de
2. Faz s›ras› (MKC-03, MKC-03P, MKS-03, MKC-04) Faz s›ras›n›n ters oldu¤u durumlarda (yani L1, L2, L3, saat yönünde de¤il ise) motor devreye al›nmaz. Herhangi bir nedenle faz s›ras› bozulursa motor gecikmesiz olarak devreden ç›kar›l›r. yazıyor
Aynen abi.bnde araştırdım.faz sirasi varmış..değiştirip denicem yazarim yarin [emoji4]
 
Şema olsaydi yorum ve tarif daha kolay olurdu.Anladigim kadariyla anlatmaya calisayim. Oncelikle yeni panoya gerek yok. Sistem ne kadar sade olursa hem ariza az olur, hemde ariza tespiti kolay olur. Kumanda fazini termigin 95 ucuna girip 96 ucundan çık. Çikan ucu Mkc-03 faz koruma rolesinin 1 ine gir, 3 den cik ve yeni koyacagin kontaktoru cektir. Yani seri baglanti yap. Panelden kontaktorlere giden uclari da kontaktorun NO uclarindan gecir. Termik acarsa yada fazda sorun olursa ekran gitmeden sistemi durdurmus olursun.
Umarim dogru anlayip dogru anlatmisimdir
 