Kompresör Şartnamesi Enerji Beslemesi Hakk.

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Arkadaşlar kompresör dairesi için şartname yazıyorum elektrik işleri ile alakalı bazı sorumlarım olacak;
Kompresörlerin yol verme sistemi yıldız-üçgen 1 nolu kompresörün ana motoru 55 KW fan motoru 3 kW, 2 nolu kompresörün ana motoru 75 Kw fan motoru 3,6 kW bu sisteme enerji beslemesi için 1 adet DKP saçtan Elektrostatik boyalı pano tarif ettim bu panoda kompresör çıkışları için TMŞ kullanmasını isticem müteahhitten TMŞ ler şartnameye yazılırken 55kW, 75 kW çıkışlı mı olacak yazmam lazım yok sa şu ... amper çıkışlı mı demem gerek. Yukarıda bahsettiğim pano yine müteahhitin temin edeceği başka bir panodaki TMŞ den enerjilenecek buradaki TMŞ şartnamede nasıl tanımlanır.
Not: Bütün kablo kesit hesapları ve TMŞ seçim hesaplarını işi alan müteahhit yapacak.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
- Akımları verip,şalterleri,akım orta değerde olarak istenilirse daha sağlıklı olur,
- Mağnetik açma değerlerini demeraj akımının tepe değerine ! göre seçmelisiniz,
- Motorları,basınca göre durkalk yerine,debiye göre ! hız ayarlı olacak şekilde yapabilirseniz daha iyi olur,
- Yıldız üçgen yerine,soft starter seçerseniz,başka koruma elemanları kullanmanıza gerek kalmaz-
- TMŞ leri,elektronik korumalı tip seçmeniz daha uygun olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,207
Mesajlar
915,824
Kullanıcılar
449,987
Son üye
mavcil19

Yeni konular

Geri
Üst