Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım

8A için 10lik tristör yazmışsınız,
en az 3 katı almanızda yarar var
eğer kapasite sürecekseniz tristöre seri bir akım sınırlama bobini koymanız gerek kond. gücüne göre hesaplayıp
kapasiteyi kapattığınız zaman yani tristör akım çekmediği için kapandığı zaman kapasite uçlarında DC gerilim oluşur Şebeke gerilimi nerde kaldı ise, tristörü tekrar devreye sokacağınız zaman kapasite uçlarındaki dc gerilimle şebeke geriliminin ayni noktasında açmanız gerekli yoksa tristörü ve kondasatörü elinize alırsınız

rezonans riskini direkt ortadan kaldırmalısınız!

kapasitenin akımı 180 derece farklı olacağından şebeke sinüsünün sıfır noktasında değilde 90 derece noktasında tetiklemeniz gerekmekte ve her 90 derecede kutupları çevirmeniz gerek

sayın baran-ist meslektaşım, bırakında elektrikçi arkadaşları bu iş kolaymış gibi bu işe sevk etmeyin

unutmayınki boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır, bu tip argeler ciddi argeler

argesi bitmiş denenmiş ürün alın dertsiz başınızı derte sokmayın...

hayat felsefem bilginin sadakası olduğunu savunanlardanım, ama bir bilgi bir kişiye zarar verecekse orda durmak lazım,
lütfen burdaki ince noktayı anlayın

Saygılarımla
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Günerdr arkadaşım zaten kondansatörü patlatan ve kontaktörlerin yapışmasını sağlayan şey sizin bahsettiğiniz gerilim kesildiği zaman kondansatörde kalan gerilim. zaten o gerilimi 12 saniyede drençler 60-70volt civarına düşürüyor eğer direnc arızalıysa kısa bi zaman içinde aşırı akımdan kondansatörde patlar kontartöründe kontaklarıda yapışır. zaten tristörün bize sağladığı en büyük avantaj sinüsal dalganın 0 volt kısmında tristörü devreye almak ve devreden çıkarması. dolayısıyla bu durumda kondansatörde gerilimde kalmaz ve akım sınarlama bobininede gerek kalmaz. Tecrübe ve bilgileriniz çok değeli onun için bizlerle paylaşdığınız için teşekkür ederim. ben kimseye masraf yapsınlar yada zaman harcısınlar istemiyorum sadece benim ihtiyacım olan bilgileri arıyorum.
tedaş'dan arkadaşlarla görüşdüm, 2009 yılı için reaktif sınırı, yapılan senelik planlamada %20den %15e çekilmesi kararı alınmış ama hiçbir yere yazı yazılmamış şimdiye kadar yazının gelmesi gerekiyordu diyorlar onlarda sormuş ekonomik kriz nedeniyle piyasa bundan etkilenir diye şimdilik vazgecilmiş, ancak bu bi daha uygulanmicak yada bidaki sene uygulanmicak anlamına gelmiyor.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar. Ben bu tristörün gerilimine takıldım. 400 voltluk bir yere nasıl oluyorda 440 voltluk tristör bağlanıyor. Yok ama dersenizki bu bu iş için özel yapılmış bir modüldür içindeki tristörler felanca volttur anlarım, yok bu sadece tristör derseniz 400 voltluk bir beslemeye en az 1400 voltluk tristör bağlanması gerekir. bu arada tristörler genelde akımdan ziyade gerilimden daha çabuk bozulurlar. Akım sınırlama bobini seçerken de en önemli özellik tristörün kataloğundan bakıp kaç A/uS ise ona göre bobin dizayn edilmelidir. Sn. gunerdr nin de dediği gibi amerikayı yeniden keşfetmektense bir uçak bileti alıver kısmına yıllardır güç elektroniği ile uğraştığımdan dolayı malesef katılmıyorum. Bunu sakın olaki ukalalık olarak görmeyin arge sini yapmadığım hiçbir cihaza kolay kolay güvenemiyorum. hangi durumda ne yapıyor her türlü durumunu test ettikten sonra ancak o malzeme yada cihazı kullanabilir. Bu arada eğer tristör sürücü devre sıfır geçişlerine göre tristörü devreye sokuyorsa yine sıfır dan hemen önce de devre dışı bırakmalı diye düşünüyorum aksi taktirde arkadaşların dediği gibi tristörler zarar görebilir(uygun akım sınırlama bobinin hesabının doğru yapıldığını kabul etsek dahi)
 
Sayın baran-ist
alıntı: zaten tristörün bize sağladığı en büyük avantaj sinüsal dalganın 0 volt kısmında tristörü devreye almak ve devreden çıkarması

bu yöntemi denedinizmi yoksa teori ile mi bu ifadeyi kullandınız, burdaki mevzu omik bir yük değil kapasitif bir yük!
 
Arkadaşlar tabiki tristör 3 katı secilecekdir orda verdiğim sadece örnek benim orda değinmek istediğim tristör voltajını yüksek secerek riski en aza indirmekdir kondansatör içinde gecerli bu hafta sonu yada bayramlarda şebeke voltajları 420V bile bulmaktadır dolayısıyla 415voltluk kondansatör mutlaka patlar. bu konuda daha fazla bilgiye sahip arkadaş varsa bize yardım edebilirse çok iyi olur sonuç itibariyle kondansatör beslenecek tristör üzerinden buda ordaki gerilimi artıracakdır ancak ne kadar artırır ve ilk devreye alındığında mı bunu yapar bu konuda bilgiye sahip arkdaşa ihtiyacımız var.
Tristörlerin 0Volt kısmında devreye alınması mevzusuda zaten tristör ve triyaklar nerde olursa olsun tam yükde devreye girmemesi için besleme uçlarına birertane düşürücü trafo bağlanır ve sinüsal dalganın devreyi okuması sağlanır tabi devredeki entegre (Çihansarıtaş arkadaşımızın tezinde acıkca görüldüğü gibi) kare dalga üreterek tristörün devreye girme ve devreden cıkma noktalarını belirler bu noktalarda sinüsal dalganın 0Volt kısmıdır.
Zaten bu tür devre elemanlarını sürme mantığı budur yani denenmişden ziyade her yerde bu şekilde kullanılır ve devre o şekilde tasarlanır.(Tosun arkadaşımızın bu konuda daha fazla bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum.)
 
arkadaşlar ben de son günlerde bu konuyla uğraşıyorum , hem sorularım hem paylaşımım olacak.
Sormak istediklerim
-Eğer tristör 0 geçiş noktalarında devreye alınmaz ise daha yüksek bir voltaj anında devreye alınırsa tristör zarar görür mü? Yada kapasite mi zarar görür. (kapasitenin zarar göreceğini sanmıyorum ama).
eğer tristörle kapasite değil de başka bir cihaz sürdüğümüzü düşünürsek sıfır geçişin yakalanması yine önemlimidir?

- Tristörün kesim açısı denen bir konu var , mesela tristör ile bir motor sürerken kesim açısını değiştirerek gerilimin(akımın) rms değerini yani hızını değiştiriyoruz, demek istediğim bu olay kapasite için de geçerli değil , devreye alınan kapasite değerini değiştiremiyormuyuz bu şekilde?

Elimde bir sıfır dedektör ve tristör sürme devresi, Çıkışa şimdilik bir masa lambası taktım ve devreyi sıfır dedektörü olmadan çalıştırdım. Çok kez aç kapa yaptım geyt e sürekli akım verdim ve hiçbir ısınma herhangi bir şey garip durum meydana gelmedi ,Yarı iletken elemanım bt138 triyak ve 600v ' a 12 A dayanımı var , dayanım değerleri çok yüksek olduğundan sıfır geçişin bi önemi olmamış olabilir mi ? umarım kapasite takınca da bu şekilde stabil kalır...

Bu devrede sadece dediğim gibi sadece alt tarafı yaptım, geyt e verilmesi gereken palsları 0 geçiş anından sonra vermedim sürekli verdim . Kapasitenin yanındaki elemanlarının tam olarak işleyişini çözebilmiş değilim , hocam tristörü korumak için olduğunu söyledi ama bana 0 geçişten sonraki tetikleme için yeterli voltajın sağlanması için koyulmuş gibime geliyor..
kolay gelsin
Buyrun Devrem:
 

Ekli dosyalar

  • sıfır+geç...JPG
    sıfır+geç...JPG
    37 KB · Görüntüleme: 183
Son düzenleme:
Arkadaşlar Tristör ile triyak birbirlerine çok benzerler, birbirlerinin amca oğluda denebilir. ancak tristörlü devrelerde dikkat edilmesi gereken birkaç ayrıntı atlanırsa devrayi yapana da saç baş yoldurur. En önemli unsurlardan birisi tristörün iletime girdiği ve çıktığı anlardaki devrenin endüktansından kaynaklanan sıçramalardır. omik yükler hariç hemen hemen her türlü yükte çalışırken tristörlerin "ANOD ve KATOD" uçları arasına uygun birer direnç ve kondansatör konulmalıdır. Seçilecek kondansatörün tristör voltajına yakın bir gerilim seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır. tristörlere tam 0 geçişinden başlamak suretiyle bir tetikleme sinyali verirseniz tristör anında devreye girecektir. ancak tetiklemeyi kestikten sonra tristör üzerindeki akım kesilinceye kadar çalışmaya devam edecektir. Bu sebepten ötürü tetikleme sinyali 0 dereceye gelmeden hemen önce kesilmelidir. demiştim. Ancak tetikleme sinyali tek darbe esasına göre yapılırsa zaten sistemde herhangi bir sorun teşkil etmez. Birde 0 geçişini anlayacak devreler için en ideali opamp yada coparatör kullanarak hassas olarak 0 geçişinin tespit edilmesidir.
 
Arkadaşlar Tristör ile triyak birbirlerine çok benzerler, birbirlerinin amca oğluda denebilir. ancak tristörlü devrelerde dikkat edilmesi gereken birkaç ayrıntı atlanırsa devrayi yapana da saç baş yoldurur. En önemli unsurlardan birisi tristörün iletime girdiği ve çıktığı anlardaki devrenin endüktansından kaynaklanan sıçramalardır. omik yükler hariç hemen hemen her türlü yükte çalışırken tristörlerin "ANOD ve KATOD" uçları arasına uygun birer direnç ve kondansatör konulmalıdır. Seçilecek kondansatörün tristör voltajına yakın bir gerilim seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır. tristörlere tam 0 geçişinden başlamak suretiyle bir tetikleme sinyali verirseniz tristör anında devreye girecektir. ancak tetiklemeyi kestikten sonra tristör üzerindeki akım kesilinceye kadar çalışmaya devam edecektir. Bu sebepten ötürü tetikleme sinyali 0 dereceye gelmeden hemen önce kesilmelidir. demiştim. Ancak tetikleme sinyali tek darbe esasına göre yapılırsa zaten sistemde herhangi bir sorun teşkil etmez. Birde 0 geçişini anlayacak devreler için en ideali opamp yada coparatör kullanarak hassas olarak 0 geçişinin tespit edilmesidir.
Gerilim sinyalini trafo ile küçültüp , 0 geçişi hassas bir şekilde elde etsek
bunun yanında sizin de dediğiniz gibi akım trafosu ile akım bilgisini alıp aynı şekilde onun da sıfır geçişini yakalasak
bu 2 sinyali picte işlesek akım gerilim arası faz farkını yani cosfi yi bulmuş olmaz mıyız? yani ben böle yapmayı düşünüyorum..
 
Tabiki bu iş zaten pic yada microişlemci ile yapılmalı. ancak analog ve dijital devreler yardımıyla tristörler kontrol edilebilir ki bu bence daha iyi.

Numarasını hatırlamıyorum ama ya dallas yada circus logic firmasının üretmiş olduğu enerji analizör entegresi vardı. genelde elektrik sayaçları için üretilmiş. sanıyorum üzerindeki portlardan programlayarak çok hassas çıkış verebiliyordu.
 
Arkadaşlar,şimdiye kadar yazılanlardan da görüldüğü gibi,olay güç elektroniği kapsamındadır.Biliyorsunuz ki güç elektroniği başlı başına bir uzmanlık alanıdır.Öyle hemen basitçe hoby devresi kurar gibi olmuyor.Güç elektroniğinden iyi anlayanlar tabiki bir şeyler ile uğraşabilir.Diğerlerimiz ise bu işle boşuna uğraşmasın.Hazır modüller,hazır sistemler tercih edilmelidir.Netice de muhatap olduğunuz bir işletme olacak.Acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir.Atasözünü unutmayalım.Kararlılığından ve ömründen emin olmadığımız bir sistem kurarsak,neticelerine de katlanmak zorunda kalırız.Ben böyle nasihat ediyorum.Şu atasözü ile bitiriyorum.Bin nasihatten bir musibet daha hayırlıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,759
Kullanıcılar
449,975
Son üye
yamanelektronik2023

Yeni konular

Geri
Üst