Statik kompanzasyon sistemi reaktif güç değişimlerinin hızlı olduğu durumlarda kullanılır. Transiyent oluşumu engellenir. Hiç Bakım gerektirmeyen sistemdir. Yük değişimlerinin hızlı olduğu yerlerde kullanmak zorunludur. Statik (tristör anahtarlamalı) kompanzasyon sistemlerinde, bara gerilimi ile kondansatör geriliminin sıfır noktasında kondansatör bankalarını devreye alma ve akımın sıfır noktasında devreden çıkarmasına göre çalışır.

Statik kompanzasyon sistemlerinde anahtarlama elemanı olarak tristörler kullanılır. Tristör, yarı iletken bir anahtarlama elemanıdır. Güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristörler çok hızlı açma ve kapama özelliğine sahiptirler. Saniyede 25.000 defa açıp kapama yapan tristörler mevcuttur. Dört katlı bir yarı iletkenden meydana gelen tristörler (P-N-P-N) kapı (gate) ucu ile iletken yapılabilmektedir.Günümüzde 2400 Volt ve 3300 Ampere kadar çalışabilen tristörler yapılmıştır

Statik tristörlü kompanzasyon sisteminin avantajlarını belirtirsek;
- Devreye giriş ve çıkış süresi asgari 20 ms dir
- Sık sık devreye girer ve çıkar
- Yük değişimlerine anında cevap verebilir
- Geçiş akımları ve gerilim çukurları oluşturmaz
- Kondansatörlerin deşarj olmasını bekleye gerek olmadan kademeye alır
- Her faz tek tek ve "0" geçiş anında tetiklenir
- Bakım gerektirmez
- Kademe gücü istenildiği kadar artırılabilir
- Hiç ses çıkarmaz
- Reaktif oran çok düşük seviyelerde kalır
- Ark oluşturmazlar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
En büyük dezavantajı maliyetinin yüksek olması, başka dezavantajları varsa tecrübeli arkadaşlarımız paylaşırlarsa sevinirim.
 
sık sık tristör patlar reaktör yanar kondansatör değerini yitirir yapan firma suçu şebekede bulur.
 
Tristörün sık patlama nedeni gerilim dalgalanmalarından yada harmoniklerden çok etkilenmesinden mi kaynaklanır.
 
arkadaşlar bu konunun her tarafta bahsi geçiyor ama hiç bir yerde devre şeması yok ben tristörleri nasıl kontrol edeceğim 0 noktasında onu devreye nasıl alacağım ve yine aynı şekilde 0 noktasında devreden nasıl çıkaracağım bilen varmı elinde bunlarla ilgili devre olan varmı????
teşekkür ederim...... tüm ilgilenenlere......
 
CELİK_CPU ' Alıntı:
sık sık tristör patlar reaktör yanar kondansatör değerini yitirir yapan firma suçu şebekede bulur.

Sonuna kadar haklısın benimde karşılaştıgım bir işte komple 12kademe pano yanmıştı

ama suçluyu hemen buldular ;D şebekeden !!! hiç başka sebeb olurmu ;D marka yazmıyom 3

büyüklerden biri idi saygılar
 
bana göre en sağlıklısı, güvenlisi ve ekonomik olanı kontaktörlerle yapılanıdır...
tabiki çok hızlı devreye girip çıkan yükler için tristörlü şart
 
Sn. zerria

* Tristör, kontaktörden daha güvenlidir, kontaktör devreye girdiğinde aşırı akıma sebebiyet verebilir sistemde, ama tristörü isterseniz sıfır geçiş noktasında devreye sokarak güvenli bir şekilde sistemde anahtarlama yapmasını sağlayabilirsiniz.
 