Kablo kontaktör kaçak akım rölesi fotosel tesbiti

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar 150 metre ileriye 1000 watlık projektör çekilecek kablo kesiti kaçak akım rölesi kontaktör fotosel degerlerini tesbitini nasıl yapabilirim bi yardımcı olabilirmisiniz yani sadece cevap degilde bir hesap anlatımı bekliyorım size zahmet olmazsa
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Teşekkür ederim ama hesap programi yerine hesap anlatımı verirseniz çok iyi olurdu
 
Teşekkür ederim ama hesap programi yerine hesap anlatımı verirseniz çok iyi olurdu


Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğine göre;
• İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü;
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5′i
- Motor devreler için % 3 ‘ü geçmemelidir.
• Yapının ya da yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5′i geçmemelidir.

Yani eğer elektrik tesisatınızı yapacağınız binanızın beslenmesi için özel bir transformatörünüz yoksa binanızın girişindeki ana panodan besleyeceğiniz yükünüze kadar çekeceğiniz hattın toplam gerilim düşümü aydınlatma ve priz devreleri için %1,5; motor devreleri için %3 değerlerini aşmamalıdır. Eğer binanız için özel bir transformatör tesis edilmiş ve bu transformatörden hat çekilecekse, transformatörden yükünüze kadar çekeceğiniz hattın toplam gerilim düşümü %5 değerini aşmamalıdır.
Gerilim düşümü hesabı üç fazlı ve tek fazlı hatlar için ayrı ayrı formüller bulunmaktadır.
3 fazlı hatlar için : %u = 0,0124 x L x N / S
Tek fazlı hatlar için : %u = 0,074 x L x N / S
Bu formüllerde;
L = çekilecek kablonun uzunluğu
N= beslenecek yükün gücü
S= çekilecek kablonun kalınlığıdır.
Örneğin 110m uzaktaki 100 kW gücündeki üç fazlı bir yükün beslenmesi için kablo kesitini bulmak istersek;
%u = 0,0124 x L x N / S
1,5 > 0,0124 x 110 x 100 / S
S > 90,9 mm[SUP]2[/SUP] olduğu görülür.

Bu durumda güvenli bir tesisat için 95mm[SUP]2[/SUP]’lik bir kablonun, gerilim düşümü açısından incelendiğinde yeterli olduğu gözükmektedir.



 
arkadaşlar 150 metre ileriye 1000 watlık projektör çekilecek kablo kesiti kaçak akım rölesi kontaktör fotosel degerlerini tesbitini nasıl yapabilirim bi yardımcı olabilirmisiniz yani sadece cevap degilde bir hesap anlatımı bekliyorım size zahmet olmazsa
3x4 anti kron kablo işinizi görür kablonun 2 sine faz verirsiniz diğerine nötr, fazların birini projektöre diğerini kontaktör vs. verirsiniz.. fotoselin hangi alanla mesafesinde devreye girmesini istiyorsanız ona göre piyasada mevcut olanları var projektör kaç amper çekiyorsa amper değerinin bir üstüne göre kontaktor alırsınız.. kabaca tarifim bu... :)
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst