Kablo Empedansından Dolayı Gerilim Düşümü Hesabı

Bara, Şebeke barası olduğundan yük değişiminden çok etkilenmeyecek. Bahsettiğim kablo da sadece baradaki gerilimi ölçmek için kullanılacak. Bu şartlar ile ilgili kabloda yine 400V ölçerim yani, doğru mudur?
güzel insan, ben elektrikçi değilim bilgim dahilinde AC akımda yük yok ise kayıp yaşamazsın. 250 metre uzak bir mesafe değil. telin direncini 0 kabul edelim ucunda yük yoksa voltaj değişmez. ucunda motor çalışır amper çeker işler değişir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
"Bir barada 400V AC 3 faz 1 nötr sistemim var. Bu baradan 250 metre kablo mesafesinde gerilim düşümü yaşamadan yine 400V ölçüm yapmak istiyorum. (Herhangi bir güç taşınmayacak yani sadece gerilimi ölçeceğim.) Bunun için uygun kablo kesitini araştırıyorum."
Burada kablo empedansı veya direncinden ziyade kullanılacak ölçü aletinin iç direnci önemlidir.
1) Adi bir ölçü aleti kullanılsa, iç direnci 22k ohm olsa...
Faz başı 220V ise...
220/22000=0.01A=10mA
10mA akım için kablo kesiti 0.5mm2 bile olsa fazlasıyla yeterlidir.
2) Ölçü aleti iç direnci daha fazla ise akım çok daha düşük olacağı için daha ince kablo bile sorun olmayacaktır.
Ancak bahsedilmek istenen şey kablo empedansından ziyade kablo kayıpları ise, KAPASİTANS'ı ön plana alabiliriz.
Kapasitans iki iletkenin birbirine olan uzaklığı ve iletkenlerin çapı ile belirleneceği için daha karmaşık hale gelecektir.
En basit bir seçenek ile 250m kablonun kapasite değeri 0.5uF (500nF) olsa bile 50Hz frekans için kablo endüktansı (kapasitif direnç) bir kondansatör ölçü aleti ile ölçülerek bu kapasitanstaki kablo direnci ve kablonun boştaki akımı hesaplanabilir.
X c = 1 / (2πfC) Ω
Xc omik olarak kablo direncini ifade eder. Yani AC deki direnç.
Pi sayısı sabit, C ise kullanılan kablonun toplam kapasitesidir.(FARAD)
https://www.elektriktesisatportali.com/kablolarin-kapasitans-hesaplari.html
 
Burada kablo empedansı veya direncinden ziyade kullanılacak ölçü aletinin iç direnci önemlidir.
1) Adi bir ölçü aleti kullanılsa, iç direnci 22k ohm olsa...
Faz başı 220V ise...
220/22000=0.01A=10mA
10mA akım için kablo kesiti 0.5mm2 bile olsa fazlasıyla yeterlidir.
2) Ölçü aleti iç direnci daha fazla ise akım çok daha düşük olacağı için daha ince kablo bile sorun olmayacaktır.
Ancak bahsedilmek istenen şey kablo empedansından ziyade kablo kayıpları ise, KAPASİTANS'ı ön plana alabiliriz.
Kapasitans iki iletkenin birbirine olan uzaklığı ve iletkenlerin çapı ile belirleneceği için daha karmaşık hale gelecektir.
En basit bir seçenek ile 250m kablonun kapasite değeri 0.5uF (500nF) olsa bile 50Hz frekans için kablo endüktansı (kapasitif direnç) bir kondansatör ölçü aleti ile ölçülerek bu kapasitanstaki kablo direnci ve kablonun boştaki akımı hesaplanabilir.
X c = 1 / (2πfC) Ω
Xc omik olarak kablo direncini ifade eder. Yani AC deki direnç.
Pi sayısı sabit, C ise kullanılan kablonun toplam kapasitesidir.(FARAD)
https://www.elektriktesisatportali.com/kablolarin-kapasitans-hesaplari.html
Çok teşekkür ederim. Cevap yazan herkese teşekkür ederim.
 
uzun kablo kondansator etkisi yüzünden fazın biri gelmese dahi ölçü aletinde kafa karıştıracak bi gerilim gözleneceği kanaatindeyim. böyle bi devrede gerilim verisinin ne amaçla kullanılacağı önemli tabi. şahsi fikrim bi gerilim transduseriyle 4-20ma kullanmak daha mantıklı. gelen akımı da PLC veya dijital göstergeyle rahatlıkla okuyup anında aksiyon alınabilir.
 
uzun kablo kondansator etkisi yüzünden fazın biri gelmese dahi ölçü aletinde kafa karıştıracak bi gerilim gözleneceği kanaatindeyim. böyle bi devrede gerilim verisinin ne amaçla kullanılacağı önemli tabi. şahsi fikrim bi gerilim transduseriyle 4-20ma kullanmak daha mantıklı. gelen akımı da PLC veya dijital göstergeyle rahatlıkla okuyup anında aksiyon alınabilir.
Gerilim referansı, GKRC-02F gerilim koruma rölesi üzerine girecek. Referans gerilimindeki bir problemde GKRC-02F'in çıkış vermesi sağlanacak. 2.5 mm2'lik kablo 250 metre mesafe için problem olur mu?
 
Ali Bekir Hoca nin çekirgeleri :)
Ben babamın çekirgesiyim en başta 😂 vitaminken bile elektrikçiydik anasını satayım 😂
Gerilim referansı, GKRC-02F gerilim koruma rölesi üzerine girecek. Referans gerilimindeki bir problemde GKRC-02F'in çıkış vermesi sağlanacak. 2.5 mm2'lik kablo 250 metre mesafe için problem olur mu?
Girişi niye taşıyorsun enversör kontak çıkışını taşı amaç ne ? Şalter açtırma bobini mı enerjilendireceksiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,733
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst