Gerilim Düşümü

Katılım
27 May 2023
Mesajlar
73
Puanları
1
Yaş
24
Merhaba. Toplam 650 kw gücüme 6 damar 150 lik alimyum kablo gidiyor. Bunu 900 kw ya çıkaracacağım. Hesaplarımda akımın kurtardığını görüyorum. Fakat gerilim düşümü arttığı ve bu konuda da tecrübe edinmemiş olmam tedirgin ediyor. Mesafe 260 metredir. Motorlar büyük genelde ortalama pf 0.91 falandır. Gerilim düşümünde ne gibi problemler yaşarım, yaşayacağım düşüm yüzde kaçtır eğer vakti olan ve yardımcı olmak isteyen varsa yorumlarınızı bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu güç ve mesafe için,akım yoğunluğu ve
gerilim düşümüne ilaveten,kablolarda kay-
bolacak güç kayıpları tahkiki yapılmalıdır.
Al. seçimi,baştan yanlış ! olmuş bir seçim
bence.Kablo tipi ile oynamamız zor oldu-
ğuna göre,güç kayıpları yönünden 6 adet
daha ilave yaparak ! güç kaybı tahkiki
yapmayı düşünmenizi öneriyorum.Bence
1x240 mm² Cu konusunu da düşünmek
gerekebilir !
Kompanzasyon,devredışı ! düşüncesi ?
 

Ekli dosyalar

  • 12 ADET 1X150 mm2 Güç kaybı.jpg
    12 ADET 1X150 mm2 Güç kaybı.jpg
    89.4 KB · Görüntüleme: 26
  • 6 ADET 1X150 mm² Güç kaybı.jpg
    6 ADET 1X150 mm² Güç kaybı.jpg
    89.4 KB · Görüntüleme: 19
Son düzenleme:
Bu güç ve mesafe için,akım yoğunluğu ve
gerilim düşümüne ilaveten,kablolarda kay-
bolacak güç kayıpları tahkiki yapılmalıdır.
Al. seçimi,baştan yanlış ! olmuş bir seçim
bence.Kablo tipi ile oynamamız zor oldu-
ğuna göre,güç kayıpları yönünden 6 adet
daha ilave yaparak ! güç kaybı tahkiki
yapmayı düşünmenizi öneriyorum.Bence
1x240 mm² Cu konusunu da düşünmek
gerekebilir !
Kompanzasyon,devredışı ! düşüncesi ?
Gerilim düşümü de zaten bir güç kaybı değil midir aslında sami baba ? Gerilim düşümü nominal sınırlarda olsa yine de söylediğin tahkiki ( ne güzel kelime ) yapmak gerekir mıi ?
 
Bu güç ve mesafe için,akım yoğunluğu ve
gerilim düşümüne ilaveten,kablolarda kay-
bolacak güç kayıpları tahkiki yapılmalıdır.
Al. seçimi,baştan yanlış ! olmuş bir seçim
bence.Kablo tipi ile oynamamız zor oldu-
ğuna göre,güç kayıpları yönünden 6 adet
daha ilave yaparak ! güç kaybı tahkiki
yapmayı düşünmenizi öneriyorum.Bence
1x240 mm² Cu konusunu da düşünmek
gerekebilir !
Kompanzasyon,devredışı ! düşüncesi ?
150 al kabloya 240 cu paralel götürürsem kablo cinsi ve kesiti bakımından bi problem çıkar mı
 
Paralel kablolarda,kesit ve uzunluk aynı
olmak zorundadır ! Aynı kesit için,aynı
uzunluğu sağlıyamazsanız,kabloların,
farklı yüklenmesine sebep olursunuz.
Döşeme kurallarına ! ayrıca dikkat edil-
melidir.
 
Son düzenleme:
Birde, motor/makılanalrı aynı anda devreye girme sayısı, dur kalk larda dıkkate almakda faydalı dıye düşünüyorum..
 
.. alıcıların ilk devreye girmesinde talep güçten daha fazla akım çekilmesi gibi bir durum mu var?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,734
Kullanıcılar
449,967
Son üye
Gokhanttu

Yeni konular

Geri
Üst