Kablo Empedansından Dolayı Gerilim Düşümü Hesabı

Yukarda bazı açıklamalar yapmıştım.
Koruma rölesi elektronik devre ihtiva ediyorsa ve giriş empedansı yüksek ise etkilenebilir.
Kesin yorum için bahsettiğiniz koruma rölesinin iç şeması gerekmektedir.
Giriş empedansını belki üreticiden talep edebilirim ama rölenin güç tüketimi maksimum 2 watt. Bu bir ipucu verir mi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Giriş empedansını belki üreticiden talep edebilirim ama rölenin güç tüketimi maksimum 2 watt. Bu bir ipucu verir mi?
Yoh.
Güç gereksinimi giriş empedansı ve empedans karakteristiğini açıklamaz.
Koruma rölesi elektronik olduğu için muhtemelen girişi yarı iletken teknolojisi ile yapılmıştır. Eğer böyle ise ve giriş empedansı 10k ohm dan yüksek ise en ideali küçük ama 3 fazlı izolasyon trafosu kesin çözüm olacaktır.
 