Sigorta attı fakat kaçak akım sigortasını kaldırınca geri iniyor sanki yayı gevşemiş gibi yukarıda durmuyor. Ne yapmam lazım karanlıkta kaldım.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kar dan sonraki sigorta grubunun tamamını indirin.
Sünra tek tek açıp hangesinde atıyor onu anlayın.
O hatta sorun vardır.
 
Şimdi çalıştı atanı buldum korkup elimi sürmemiştim. teşekkürler saygılar.
 
Faz/Toprak arızasına denk gelmişsiniz şanlısınız. Nötr toprak arızasında sigortayı kapatsanızda işe yaramazdı. Bundan dolayı sigorta kutusunda yer varsa tüm sigortaları nötr kesmeli seçmek gerekir. Kaçak akım arızalarının yaklaşık %90'ı cihazdan kaynaklanır.
 
Faz/Toprak arızasına denk gelmişsiniz şanlısınız. Nötr toprak arızasında sigortayı kapatsanızda işe yaramazdı. Bundan dolayı sigorta kutusunda yer varsa tüm sigortaları nötr kesmeli seçmek gerekir. Kaçak akım arızalarının yaklaşık %90'ı cihazdan kaynaklanır.
Bu her evde mümkün olamıyor. Çünkü fazlar ayrı nötrler ayrı yerden dağıtılmış bizim evde. Ben her faz hattına ayrı kar takmak istedim. Faz nötr ancak oda buatında bir araya geliyor. Girişte de kar yok. Sıkıntı büyük yani.
 
Bu her evde mümkün olamıyor. Çünkü fazlar ayrı nötrler ayrı yerden dağıtılmış bizim evde. Ben her faz hattına ayrı kar takmak istedim. Faz nötr ancak oda buatında bir araya geliyor. Girişte de kar yok. Sıkıntı büyük yani.

1) Sigorta kutusunda her linye borusuna bir faz ve bir nötr kablosu girer. 2) KAR girişte değilse nerede !
 
1) Sigorta kutusunda her linye borusuna bir faz ve bir nötr kablosu girer. 2) KAR girişte değilse nerede !
Maalesef öyle değil. Sayaç çıkışından faz koridordaki sigorta kutusuna geliyor. Sigorta çıkışları ayrı borulardan oda vs bölümlerin buatına gidiyor. Sayaç çıkışından nötr salondaki büyük buata (30x30) gidiyor. Oradan da oda vs bölümlerin buatına ayrı borulardan gidiyor. Yani faz nötr sadece sayaç giriş çıkışında aynı buatta. Kar zaten yok. Birkaç kez çarpıldım. Bunun üzerine aldım bir tane. Ana hatta takınca tesisat sorunlarından dolayı atınca dolap, dondurucu çözülecek. Dolap hattını ayıramıyorum yani. Öyle kaldı. Çarpılmamak için tüm işleri ana sigortayı kapatıp yapıyorum. Çözüm bulamadım. Ev 1992 yapımı.
 
Maalesef öyle değil. Sayaç çıkışından faz koridordaki sigorta kutusuna geliyor. Sigorta çıkışları ayrı borulardan oda vs bölümlerin buatına gidiyor. Sayaç çıkışından nötr salondaki büyük buata (30x30) gidiyor. Oradan da oda vs bölümlerin buatına ayrı borulardan gidiyor. Yani faz nötr sadece sayaç giriş çıkışında aynı buatta. Kar zaten yok. Birkaç kez çarpıldım. Bunun üzerine aldım bir tane. Ana hatta takınca tesisat sorunlarından dolayı atınca dolap, dondurucu çözülecek. Dolap hattını ayıramıyorum yani. Öyle kaldı. Çarpılmamak için tüm işleri ana sigortayı kapatıp yapıyorum. Çözüm bulamadım. Ev 1992 yapımı.

Bu işler için iyi bir bütçe ayırma zamanı gelmiş görünüyor.
 