Kaçak akım sağlıklık çalışır mı?

redskymuscular

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
1,333
Puanları
56
Merhaba,
Kaçak akım rölesi ile ilgili bir kaç şey sormak istiyorum.

1. Kaçak akım motor devrelerinde sağlıklı çalışır mı? Yada kaç kw kadar sağlıklı çalışır
2. kaynak ekipmanlarında sağlıklı çalışır mı? Örneğin bir punta kaynak prosesinde ünitesine bağladığımızda verim alır mıyız?
3. Sigortadan önce mi sonra mı bağlamalıyız?
4. Kablo kaynaklı bir kaçak oluşur mu? Bu durumda kullanmamız gereken bir kablo mesafesi var mı?

Teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba,
Kaçak akım rölesi ile ilgili bir kaç şey sormak istiyorum.

1. Kaçak akım motor devrelerinde sağlıklı çalışır mı? Yada kaç kw kadar sağlıklı çalışır
2. kaynak ekipmanlarında sağlıklı çalışır mı? Örneğin bir punta kaynak prosesinde ünitesine bağladığımızda verim alır mıyız?
3. Sigortadan önce mi sonra mı bağlamalıyız?
4. Kablo kaynaklı bir kaçak oluşur mu? Bu durumda kullanmamız gereken bir kablo mesafesi var mı?

Teşekkürler
Merhaba;
1- Sağlıklı çalışır ama motoru nasıl sürdüğünüze göre kaç amper koyacağınız değişir.
2- Emin değilim makineyi bilmediğim için.
3- Sigortadan sonra koymak daha sağlıklı olur.
4-Kablo kaynaklı bir kaçak oluşmaz.
 
4 - için bir şöyle bir konu geçmişti zamanında emo eğitimlerinde;

sağlam bir kabloda mA düzeyinde de olsa kaçak oluşur. Metraj arttıkça bu kaçak ta artar. Lablatuar ortamına kaçak miktarını üretici firma vermelidir.

1 - 30 kw motor yıldız üçgen yol verildğini düşünelim. kaçak akım tutar mı? daha demiraj akımında gövde kaynaklı kaçaklardan ötürü kaçak akımı attırmaz mı?
 
4 - için bir şöyle bir konu geçmişti zamanında emo eğitimlerinde;

sağlam bir kabloda mA düzeyinde de olsa kaçak oluşur. Metraj arttıkça bu kaçak ta artar. Lablatuar ortamına kaçak miktarını üretici firma vermelidir.

1 - 30 kw motor yıldız üçgen yol verildğini düşünelim. kaçak akım tutar mı? daha demiraj akımında gövde kaynaklı kaçaklardan ötürü kaçak akımı attırmaz mı?
4- Dediğiniz sanırım iç direnci mesafeye göre direnci üretici şirket verir hiç düz kabloda kaçak diye birşey duymadım büyük ihtimalle bahsettiğiniz ohm değeri.
1- Tam emin değilim ustalarımız gördüklerinde daha doğru cevap verecektir.
Birde herkesin dediğine inanmayın(araştırmadan inanmayın). Herkes herşeyi tam bilmeyebilir veya yanlış biliyor olabilir. Ben yıllardır bildiğim kompanzasyonun tam olarak anlatıldığı gibi mesela örnek bir köpüğü örneği gibi olmadığını bir hocam anlatmıştı. Araştırdığımda da doğru olduğunu anladım ama teoride ve pratikte aynı biraz köpüğü mantığı üzerinden uygulama yapılıyor. Yani anlatmak istediğim birisi birşey anlattığında lütfen 1 den fazla kaynaktan araştırmadan inanmayınız.
 
1. Sağlıklı bir motorda çalışır. Siemenste 125 A e kadar röle mevcut kaç kW motora denk gelir hesaplarsınız. 125 A üzerinde toroidal trafolu uygulama yapabilirsiniz.
2. Yeni nesil kaynak makinelerinde AC-DC dönüşümü yapıldığı için rölede hatalı açmalara sebep olabilir. Böyle bir durumunda röle tipinin değişimi gerekebilir.
3. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akımların-nominal-akımlarına-uygun-olarak-devrede-kullanımıyla-ilgili-seçim-nasıl-yapılır.151822/
4. Kablo izolasyonunda sorun varsa kablo kaynaklı kaçak oluşabilir. Kablo mesafesi arttıkça kablo kapasitansı sebebiyle toprağa bir kaçak durumu oluşur YG yeraltı kabloları için bunun hesapları var.
1 - 30 kw motor yıldız üçgen yol verildğini düşünelim. kaçak akım tutar mı? daha demiraj akımında gövde kaynaklı kaçaklardan ötürü kaçak akımı attırmaz mı?
Bu dediğiniz motor izolasyonunda sorun varsa oluşur. İzolasyonda sorun yoksa kaçak oluşamaz.
 
Son düzenleme:
kar2.jpg


Kaçak akım rölesi böyle çalışıyor.
emi.jpg

Emi filter bağlantı şemasıda böyle.
CY kondansatörleri toprağa bağlı ve kaçak akım röleleri toprak hattından geçen akımları ölçmüyorlar.
Kömürlü motorlarda emi filter kullanılırsa kaçak akım röleleri sürekli atar.
 
3 fazlı kaçak akım rölelerinde 4 kutup olduğu için genellikle bu rölenin 3 fazlı motorlarda kullanılıp kullanılamayacağına dair soru işaretleri oluyor. 3 fazlı motorda nötr bağlanmayacağı için röle çalışmaz diye düşünülüyor. Nötr bağlı olmayan rölelerin bazılarında test butonu çalışmaz, bazılarında çalışır rölesine göre değişir ama röle görevini yerine getirir.​
CY kondansatörleri toprağa bağlı ve kaçak akım röleleri toprak hattından geçen akımları ölçmüyorlar.
Kömürlü motorlarda emi filter kullanılırsa kaçak akım röleleri sürekli atar.
İşaretlediğim kelimeyi sehven yazdınız sanırım.
 
3 fazlı kaçak akım rölelerinde 4 kutup olduğu için genellikle bu rölenin 3 fazlı motorlarda kullanılıp kullanılamayacağına dair soru işaretleri oluyor. Nötr bağlanmayacağı için röle çalışmaz diye düşünülüyor.​

İşaretlediğim kelimeyi sehven yazdınız sanırım.
L den geçeni ölçüyor ama Pe hattından geçeni ölçmüyor.
N den geçen akım eksik oluyor.
Nötür ile toprağı bazıları saat çıkışında bağlamıyorlar.
Birde Kaçak akım rölesi çıkışında toprağa bağlarsa gene görmeyecek.
kar1.jpg
 
L den geçeni ölçüyor ama Pe hattından geçeni ölçmüyor.
N den geçen akım eksik oluyor.
Nötür ile toprağı bazıları saat çıkışında bağlamıyorlar.
Birde Kaçak akım rölesi çıkışında toprağa bağlarsa gene görmeyecek.
Anlamadım. Röleden fazlar ve nötr hattı geçer. Eğer röleden geçen akım filtre kondansatörleri sebebiyle toprağa akar ve bu miktar rölenin eşik değerini geçerse röle atar. Röle ölçemediği akım için neden atsın.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,727
Kullanıcılar
449,964
Son üye
lelaxi

Yeni konular

Geri
Üst