Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçerken Akım Hesabı

Haklısınız, peki kaç Amper ana giriş sigortası seçmem gerekiyor ?
6 tane inverter diyorsunuz. Adam gibi bir TMŞ seçin, sigorta falan olmaz o işlere. Düttürük sigorta mi koruyacak ıgbt leri.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
toroid akım trafosu+KAKR+açtırma bobinli TMŞ kullanabilirsiniz. örneğin 100A'lik TMŞ'nin termik ayarını arttırarak 80A'in üzerine de çıkabilirsiniz.

verdiğiniz bilgilerde sürücüleri yük gibi göstermişsiniz aslolan motor anma akımlarıdır. ille de aldığınız ölçümleri dikkate alıp bi secim yapacaksak 80A C tipi sigorta ile 80A B tipi 30ma KAKŞ ihtiyacınızı karşılar. ileride panoya ilave edilecek alıcalar ihtimali varsa KAKŞ'ı 100A seçmeniz yararınıza olur.
 
Kaçak akım koruma rölesi
100 amper 30mA takın
Kaçak akım rölesi amperinde hesaplanan akımın bir üst fazlalık amper olması zarar getirmez.
Sigorta önemli.
 
Son düzenleme:
üstad 74 amper çıkıyor, 80 amper çok yakın olmayacak mı ? bir sorun yaratır mı ? yani %20 tolerans pay bırakın diye bir yazı okumuştum. 100 neden seçtirmediniz ? Bu arada daire için değil bu otomasyon panosu.
Değerli katılımcı arkadaşlar verdiğiniz ek bilgiler ışığında gerekenleri yazmış. Dikkate alıp uygulamanız yerinde olur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,479
Kullanıcılar
449,893
Son üye
bozwolf

Yeni konular

Geri
Üst