Böyle durumlarda arıza bulmak çok zordur ama imkansız değil
Kaçak topraklamaya akıyorsa işlem kolay,önce daireye gelen topraklama sökülmeli ve su tesisatına bağlı olan cihazların su bağlantıları sökülmeli,daha sonra daireye elektrik verip her linye deki topraklar da bir birinden ayrılmalı,sigortalar tek tek açılarak hangi hattan topraklama elektrik geliyor bulunmalı.Bu işlemler yapılmadan önce akkor telli ampül temin edilirse işlem daha da kolaylaşır.
Burada dikkat edilecek bir husus var topraklama sökülünce alternatif elektrikten dolayı ucu boştaki kablolar da zayıf bir elektrik oluşur bu elektrik nötr le ölçülünce 60-110 volt arasında ölçülebilir bu gerçek kaçak değildir size 220 volt gösteren ve akkor telli bir lambayı parlak olarak yakabilen hatta gerçek kaçak vardır.