Kaçak akım koruma rölesi ile ilgili

robben

Üye
Katılım
9 Kas 2012
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
34
S.A
Prizdeki faz kablosunu tutarsam KAKR açar mı?
Yaklaşık olarak faz-toprak arası 220V diyelim,insan direncı de 2000 ohm diyelim
220/2000=0.11A=110 mA oluyor.KAKR de 30 mA lık oldugundan acmalı diye düşünüyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
selam kardeşim kesinlikle atar hatta nötre bile dokunsan kaçak akım atar.
 
S.A
Prizdeki faz kablosunu tutarsam KAKR açar mı?
Yaklaşık olarak faz-toprak arası 220V diyelim,insan direncı de 2000 ohm diyelim
220/2000=0.11A=110 mA oluyor.KAKR de 30 mA lık oldugundan acmalı diye düşünüyorum.

Aleyküm selam,merhabalar,sn.robben_hood; bir K.A.R.'sinin tam çalışıp çalışmadığı üzerindeki test butona basılarak da kontrol edilebilir.Onun haricinde seri bağlı bir lamba ile (örneğin 100 watt.lık akkor flamanlı bir lambayla) toprak-faz arasında bu lamba yakılmaya çalışılırsa eğer,K.A.R. sağlamsa,işlevselse eğer anında atacaktır,çünkü lamba 0.4545 A bir akımı şebekeden toprak hattı yoluyla da çeker,30 mA'in üstü olduğundan atarak size K.A.R.sinin tam sağlamlığını da gösterir.

Kusura bakmayın ama,bir insan vücudu ile bir K.A.R.sinin tam çalışıp çalışmadığı konusunda (Söylediklerinizde tam olarak da ciddiyseniz eğer!) deneme tahtası olabilmesi hiç bir zaman söz konusu dahi olamaz ve asla da olmamalıdır.Çünkü bu bir rsktir ve sonunun ne olacağını tam bilemeden veya düşünmeden yapılan eylemlerimiz de yalnız kendimiz için değil,ayni zamanda başkaları için değerli olan yanıyla da ayni zamanda biz yaşamaktayız,geride bıraktıklarımız açısından bu belki de daha önemli olacaktır.

K.A.R.sinden sınır değeri olan bu 30 mA'in geçmesini zeminle (Yerle,betonla veya dışarda ise toprakla) fazın buluşması sırasındaki basma (Temas yüzeyi alanı) yüzeyi,basıncı,ayaklardaki yalıtkanın bu kalınlığı,niteliği,ıslaklığı,tuzluluğu,asitliği, bazikliği,vb.sayısız pek çok etmene direkt bağlıdır ve hepsi de birbirini olumlu yönlerden etkileyip geçiş akımını artırabilir.Bunların hepsi birden tam dirençsiz (Omaj değeri çok da yüksek olmadan direk yaklaşık olarak da 2000 ohm.da sabit kalınmasına neden olunursa),dediğiniz gibi ohm. kanunu uyarınca da geçmesi gereken 110 mA değer de çok rahatça geçer,ama bu akım geçerken siz de bir ölüm riskiyle milisaniyeler mertebesinde dahi olsa yine de karşı karşıya kalabilirsiniz,bunu aklınızdan sadece geçirip,bu yolu hiç denememek ise en en ideal seçeneğiniz olabilmelidir.

Elektrik akımının K.A.R.'si için bir sınır değeri olan 30 mA (Bu değerden sonra kalbi durdurma riski de her zaman vardır ve bu durumu her zaman mutlaka göz önüne alınmalıdır!) amper değerinin veya üst katları olan 2,3 katının,çok değişik yapıdaki insan bedenleri (Deri kalınlığı,ten yapısı,nemi,cinsiyeti,vb.) üzerinde,mevcut olduğu organizmaya da direkt bağlı olarak,geçtiği kesitte basınçla oluşan bu suni değmeli (Temaslı) direnç oluşumuna da direk bağlı olarak ölümcül etkileri çok daha farklı da olabilir.Bunu bir insan üzerinde değil de geleneksel yöntemlerle,örneğin yukarıda 2 tanesi de ayrıca örnekle bahsedilen bu klasik yöntemlerle test işlemi yapılıp,K.A.R. sinin sağlamlığının bu yolla sınanması kanaatimce çok daha iyidir,insan hayatının bu özel değeri açısından çok daha akıllıcadır.

Sonuç olarak söylemek gerekirse; “ELEKTRİK AFFETMEZ,ÖLDÜRÜR!”

Kolay gelsin.Selamlar.
 
Son düzenleme:
Röle açarda sen gözlerini ne zaman açarsın bilinmez :)
 
Aleyküm selam,merhabalar,sn.robben_hood; bir K.A.R.'sinin tam çalışıp çalışmadığı üzerindeki test butona basılarak da kontrol edilebilir.Onun haricinde seri bağlı bir lamba ile (örneğin 100 watt.lık akkor flamanlı bir lambayla) toprak-faz arasında bu lamba yakılmaya çalışılırsa eğer,K.A.R. sağlamsa,işlevselse eğer anında atacaktır,çünkü lamba 0.4545 A bir akımı şebekeden toprak hattı yoluyla da çeker,30 mA'in üstü olduğundan atarak size K.A.R.sinin tam sağlamlığını da gösterir.

Kusura bakmayın ama,bir insan vücudu ile bir K.A.R.sinin tam çalışıp çalışmadığı konusunda (Söylediklerinizde tam olarak da ciddiyseniz eğer!) deneme tahtası olabilmesi hiç bir zaman söz konusu dahi olamaz ve asla da olmamalıdır.Çünkü bu bir rsktir ve sonunun ne olacağını tam bilemeden veya düşünmeden yapılan eylemlerimiz de yalnız kendimiz için değil,ayni zamanda başkaları için değerli olan yanıyla da ayni zamanda biz yaşamaktayız,geride bıraktıklarımız açısından bu belki de daha önemli olacaktır.

K.A.R.sinden sınır değeri olan bu 30 mA'in geçmesini zeminle (Yerle,betonla veya dışarda ise toprakla) fazın buluşması sırasındaki basma (Temas yüzeyi alanı) yüzeyi,basıncı,ayaklardaki yalıtkanın bu kalınlığı,niteliği,ıslaklığı,tuzluluğu,asitliği, bazikliği,vb.sayısız pek çok etmene direkt bağlıdır ve hepsi de birbirini olumlu yönlerden etkileyip geçiş akımını artırabilir.Bunların hepsi birden tam dirençsiz (Omaj değeri çok da yüksek olmadan direk yaklaşık olarak da 2000 ohm.da sabit kalınmasına neden olunursa),dediğiniz gibi ohm. kanunu uyarınca da geçmesi gereken 110 mA değer de çok rahatça geçer,ama bu akım geçerken siz de bir ölüm riskiyle milisaniyeler mertebesinde dahi olsa yine de karşı karşıya kalabilirsiniz,bunu aklınızdan sadece geçirip,bu yolu hiç denememek ise en en ideal seçeneğiniz olabilmelidir.

Elektrik akımının K.A.R.'si için bir sınır değeri olan 30 mA (Bu değerden sonra kalbi durdurma riski de her zaman vardır ve bu durumu her zaman mutlaka göz önüne alınmalıdır!) amper değerinin veya üst katları olan 2,3 katının,çok değişik yapıdaki insan bedenleri (Deri kalınlığı,ten yapısı,nemi,cinsiyeti,vb.) üzerinde,mevcut olduğu organizmaya da direkt bağlı olarak,geçtiği kesitte basınçla oluşan bu suni değmeli (Temaslı) direnç oluşumuna da direk bağlı olarak ölümcül etkileri çok daha farklı da olabilir.Bunu bir insan üzerinde değil de geleneksel yöntemlerle,örneğin yukarıda 2 tanesi de ayrıca örnekle bahsedilen bu klasik yöntemlerle test işlemi yapılıp,K.A.R. sinin sağlamlığının bu yolla sınanması kanaatimce çok daha iyidir,insan hayatının bu özel değeri açısından çok daha akıllıcadır.

Sonuç olarak söylemek gerekirse; “ELEKTRİK AFFETMEZ,ÖLDÜRÜR!”

Kolay gelsin.Selamlar.

Sayın üstadım, dedikleriniz doğru. Yalnız bu işi 450 ma çekmeden gerçekten atıyorum 30 veya hadi 50 ma seviyesinden nasıl test edebiliriz? Geçen denk geldim, bir forumda birisi bu rölelerin en güzel yanı çarpıldığını hissetmeden atması demiş. Gerçekten en azından bi titretip ondan sonra atmaz mı diye düşündüm ben bu cihazlar.

Evde iki bekar 6 aydır kalıyoruz ve güneş enerji var ama bulutlu günlerde sıcak su olmayınca biz de eldeki elektrikli şofbeni bağlattık. Meger yok tabi ama avometre ile nötr-toprak arası 1 volt gerilim okudum, zaten zemin kattayız, bina da 5 yıllık. Ama birkaç ay önce kutudaki Siemens röleyi kapatınca baktım elektrik hala var! Anladım ki iptal edilmiş, sonra baktım şönt yapılmış. Şofben takınca dedim bunu devreye almak lazım. Ama üstten girip alttan çıkmaya kablolar yetişmiyor, mecburen klemens ve 6'lık kablolarla ek alıp devreye aldım ve şofben üçüncü kademedeyken bile atmıyor, zaten normalde 3'te kullanmıyoruz çünkü 2 yeterli ve 2.5'luk kablo çekili, röle de 25 amperlik. Hatta yaptığım işle ilgili fotoğrafla sormayı da düşünüyorum sağlıklı mı değil mi diye.

Her neyse uzattım, test butonuna üç beş kez bastım her seferinde şak diye attı. Ama biz çarpılırsak da yine bu böyle atacak mı ampul kadar akım çekmeden tam da 30 ma seviyelerinde nasıl test edebiliriz?
 
KAÇAK AKIM RÖLESİ TEST YÖNTEMLERİ

1.Yöntem
İlk test, faz ile toprak iletkenlerinin bir yük üzerinden birbirine temas ettirilmesiyle yapılır. Örneğin 75 W gücünde bir lamba 300mA hassasiyetindeki bir kaçak akım koruma anahtarını açmasını sağlamalıdır.

2.Yöntem
İkinci test, nötr çıkışı ile toprak hattının temas ettirilmesiyle yapılır. DİKKAT! Bu test gerçekleştirilirken Kaçak Akım Koruma Anahtarına bir yük bağlanmalıdır. Örneğin bir lamba bağlı değilse yapılan testin sonucu kesin sonuç vermeyecektir.

3.Yöntem
Üçüncü ve son olarak, Kaçak Akım Koruma Anahtarı üzerindeki “TEST” butonuna basarak gerçekleştirilen periyodik test ile açmanın sağlanmasıdır.

Sonuç olarak kaçak akım koruma anahtarları hem tesis hem de kullanıcı güvenliği açısından en kritik cihazların başında gelmektedir. İdeal olan kaçak akım koruma anahtarlarınızı ayda bir test butonu ile test etmektir. Bu test işlemi ile kaçak akım koruma anahtarının dış etkilerden en az şekilde etkilenmesini sağlayabilirsiniz.


Süleyman ÖZDAL
[email protected]
Legrand Elektrik San. A.Ş.
 
Ben de kendi kendime diyordum bizim ufaklık prizlere bir şey sokarsa anında kaçak akım rolesi atar diye...Daha dikkatli olmamız lazım.

Vücut direncine bağlı kaçak akımın mertebesi buna bağlı kaçak akım rölesinin açma süresi ! Direk temas çok tehlikeli ve riskli bu şekilde yaralanan, kolları ödem yapan elektrikçiler'e şahit oldum. Topraklama bu nedenle çok önemli , direk temas riski oluşmadan kaçak toprağa ulaşıp röleyi açtırmalı.
 
Sayın üstadım, dedikleriniz doğru. Yalnız bu işi 450 ma çekmeden gerçekten atıyorum 30 veya hadi 50 ma seviyesinden nasıl test edebiliriz? Geçen denk geldim, bir forumda birisi bu rölelerin en güzel yanı çarpıldığını hissetmeden atması demiş. Gerçekten en azından bi titretip ondan sonra atmaz mı diye düşündüm ben bu cihazlar.

Evde iki bekar 6 aydır kalıyoruz ve güneş enerji var ama bulutlu günlerde sıcak su olmayınca biz de eldeki elektrikli şofbeni bağlattık. Meger yok tabi ama avometre ile nötr-toprak arası 1 volt gerilim okudum, zaten zemin kattayız, bina da 5 yıllık. Ama birkaç ay önce kutudaki Siemens röleyi kapatınca baktım elektrik hala var! Anladım ki iptal edilmiş, sonra baktım şönt yapılmış. Şofben takınca dedim bunu devreye almak lazım. Ama üstten girip alttan çıkmaya kablolar yetişmiyor, mecburen klemens ve 6'lık kablolarla ek alıp devreye aldım ve şofben üçüncü kademedeyken bile atmıyor, zaten normalde 3'te kullanmıyoruz çünkü 2 yeterli ve 2.5'luk kablo çekili, röle de 25 amperlik. Hatta yaptığım işle ilgili fotoğrafla sormayı da düşünüyorum sağlıklı mı değil mi diye.

Her neyse uzattım, test butonuna üç beş kez bastım her seferinde şak diye attı. Ama biz çarpılırsak da yine bu böyle atacak mı ampul kadar akım çekmeden tam da 30 ma seviyelerinde nasıl test edebiliriz?

Merhaba.Siz bu çarpılma olayına iyice de meraklısınız galiba,elektriğin korkutucu,tehditkar bir yanı sizi hiç korkutmuyor anlaşılan o ki.:)Bir ara forumumuzun göz bebeği ve değerli bir üyesi ve elektrik müh.bir arkadaşımız olan sn.scorpioneyes'ın dediğine göre K.A.R. test butonuna basıldığı anda,sedece kendi iç yapısındaki bir akım ayarlamasıyla sadece 30 mA'ilk olan bir sınır akımını da rölenin tam atması için gönderiyormuş,zamanında bu konuda test butonu ile ilgili bu söylediklerini,yorumunu da size ayni şekilde aktarıyorum.Keşke sadece bir titreyip de öyle kolayca da kurtulacağınızı düşünsek ve inansak,size mutlaka da kendinizi elektriğe çarptırın,ama neticede KAR'ın 30 mA' de de attığını tam olarak da görün derdik,bunu sizden niye esirgeyelim ki.Ama biz önce insan emniyeti ve insanın kendi sağlığı,yani tek parça halinde sağlam da kalması lazımdır diyoruz,başka bir niyetimiz de zaten olamaz,herkes bunu çok da iyi biliyor.Kolay gelsin.Saygılarımla.
 
Vücut direncine bağlı kaçak akımın mertebesi buna bağlı kaçak akım rölesinin açma süresi ! Direk temas çok tehlikeli ve riskli bu şekilde yaralanan, kolları ödem yapan elektrikçiler'e şahit oldum. Topraklama bu nedenle çok önemli , direk temas riski oluşmadan kaçak toprağa ulaşıp röleyi açtırmalı.

Engin bilginle bizi aydınlattın Hakan ustam. Saygılarımı sunuyorum...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,774
Kullanıcılar
449,980
Son üye
shield325

Yeni konular

Geri
Üst