Kaçak akım rölesi hesabı

gizem0666

Üye
Katılım
7 Ocak 2022
Mesajlar
9
Puanları
1
Merhabalar,
Sistemimize ait ana dağıtım panolarımızda 300 mA kaçak akım rölesi var fakat sürekli attığı için devre dışı bırakılmış. Bazı ana dağıtım panolarımızda ayarlı kaçak akım rölesi var fakat 2A'e ayarlı vaziyette ve sistemde sorun yok röle atmıyor. Ana dağıtım panolarındaki kaçak akım rölesinin amper değerinin sabit yangından koruma için 300 mA olması gerekmez mi ? Kaçak akım rölesinin hesabı nasıl, neye göre yapılır ? Panoda kaçak varsa bunun tespitini nasıl yapabilirim ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar,
Sistemimize ait ana dağıtım panolarımızda 300 mA kaçak akım rölesi var fakat sürekli attığı için devre dışı bırakılmış. Bazı ana dağıtım panolarımızda ayarlı kaçak akım rölesi var fakat 2A'e ayarlı vaziyette ve sistemde sorun yok röle atmıyor. Ana dağıtım panolarındaki kaçak akım rölesinin amper değerinin sabit yangından koruma için 300 mA olması gerekmez mi ? Kaçak akım rölesinin hesabı nasıl, neye göre yapılır ? Panoda kaçak varsa bunun tespitini nasıl yapabilirim ?
Devre dışı bırakmak mı ?
Diyecek bir şey yok...
 
Merhabalar,
Sistemimize ait ana dağıtım panolarımızda 300 mA kaçak akım rölesi var fakat sürekli attığı için devre dışı bırakılmış. Bazı ana dağıtım panolarımızda ayarlı kaçak akım rölesi var fakat 2A'e ayarlı vaziyette ve sistemde sorun yok röle atmıyor. Ana dağıtım panolarındaki kaçak akım rölesinin amper değerinin sabit yangından koruma için 300 mA olması gerekmez mi ? Kaçak akım rölesinin hesabı nasıl, neye göre yapılır ? Panoda kaçak varsa bunun tespitini nasıl yapabilirim ?

Montaj,kurallara uygun olarak yapılmışmı ?
 


Ölçümlerle bulmak .
Sistemimiz bilinmiyor ?
Varsayım örnek .

kar.png
 
Merhabalar,
Sistemimize ait ana dağıtım panolarımızda 300 mA kaçak akım rölesi var fakat sürekli attığı için devre dışı bırakılmış. Bazı ana dağıtım panolarımızda ayarlı kaçak akım rölesi var fakat 2A'e ayarlı vaziyette ve sistemde sorun yok röle atmıyor. Ana dağıtım panolarındaki kaçak akım rölesinin amper değerinin sabit yangından koruma için 300 mA olması gerekmez mi ? Kaçak akım rölesinin hesabı nasıl, neye göre yapılır ? Panoda kaçak varsa bunun tespitini nasıl yapabilirim ?
1. neden hata akımları adp pano olduğu için 300ma çok üzerinde olabilir örnegin diğer adplerde olduğu gibi 2A ve üzeridir burada yapılması gereken ilk önce arıza tespiti için toprak nötr faz toprak direnç testleri yaparak toprak sızıntıyı öğrenmek bı arıza bulunamazsa ma ölçen ampermetre ile sistem tam yükte devrede iken koruma topraklamasindan amper değerini olcmesiniz burdaki değer 300ma çok yakın veya şalteri açtırma seviyesindeyse toroid kullanarak çıkan hata akımının bir tık seviye üzerine roleyi ayarlayarak sorununuz çözülecektir
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,902
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst