Merhabalar,
Olayı şöyle özetleyeyim:
Binada elektrikler gitti ve jeneratör devreye girmedi. Jeneratör ekranından manuel olarak binaya enerji verildi. Yapılan kontrolde köşkte enerjinin olmadığı ve köşkün enerji aldığı bir önceki kabinin çıkış hücresindeki 2 adet 20a og sigortanın attığı tespit edildi. Problem Ag tarafında bulunan transfer şalterinde olabilir mi?(transfer şalterinin problem yarattığı ve değişmesi gerektiği iddia ediliyor)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Transfer sistemi ( şalter,kontaktör,mono-
blok şalter ) uygulaması nedir ? Neden de-
ğiştirilmesi gerekiyormuş ? Söyleyen kim ? Kaç yıllık bir tesis ? Kaç kva ?
 
Son düzenleme:
Şalterin söylediğiniz arızaya sebep olması için Şalter de kısa devre olması veya şalter ayaklarında arıza olması gerekir. OG den sigorta attıracak bir kısa devre de büyük bir ark patlama olur. Şalterde bu belli olur. Şalterin ve panonun fotosunu paylaşır iseniz daha açıklayıcı yorumlar yapılabilir
 