mrb arkadaşlar bi işletme diyelim.r fazı 125 amper.s fazı 80 amper.t fazı 100 amper çekiyor ise ve cosfi 0.7 ise.bu durumda yükler dengesiz olduğundan işletmenin kaç kw olduğunu nasıl buluruz.bu işletmede hem trifaze hem monofaze alıcılar var.çünkü bulduğumuz kw a göre kompanze yapmamız gerekecek.ve ikinci sorum trifaze 10 kvar bi kondansatör de her kutupmu 10 kvardır yoksa toplamımı 10 kvardır.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.........saygılarımla........
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
ister dengeli ister dengesiz olsun toplamda çekilen güç aynıdır verdiğiniz verilere göre

işletmenizin görünür gücü 100+80+125 amper 305x1.73x380= 200 KVA(yaklaşık)

cosinüsfinin her fazda 0.70 olduğunu varsayarsak aktif gücü 200507x0.70=140 KW(yaklaşık)
 
ister dengeli ister dengesiz olsun toplamda çekilen güç aynıdır verdiğiniz verilere göre

işletmenizin görünür gücü 100+80+125 amper 305x1.73x380= 200 KVA(yaklaşık)

cosinüsfinin her fazda 0.70 olduğunu varsayarsak aktif gücü 200507x0.70=140 KW(yaklaşık)

Hesabınızda hata var sanırım. Şöyle ki:
Her fazdan 10A yük geçtiğini varsayalım. Her fazın görünür gücünü bulmak için
Monofaze olarak hesaplarsak:
Sr=U.I=220.10=2200VA
Ss=U.I=220.10=2200VA
St=U.I=220.10=2200VA
Yani toplamda da S=Sr+Ss+St=6600VA yük vardır.

Bunu trifaze olarak direkt hesaplarsak:

S=1,736.U.I
S=1,736.380.10
S=6596VA (Virgülsen sonraki basamaklardan dolayı küsürlü çıkıyor.)

Yani demek istediğim şudur:
Monofaze akımları toplayıp trifaze formülle hesaplamamız hatalı oluyor.

Yapmamız gereken şudur:

S=220.(125+80+100)
S=67,1kVA

Veya şu şekilde sağlaması:

S1=1,736.380.80 (hepsinden geçen eşit akım)
S1=52,65kVA
S2=45.220=9,9kVA
S3=20.220=4,4kVA
S=S1+S2+S3=52,65+9,9+4,4=66,95kVA (Virgülsen sonraki basamaklardan dolayı küsürlü çıkıyor.)

Ortalama cosfi yi 0,7 alırsak bu durumda toplam aktif güç: 0,7.67= 46,9~47kW çıkıyor (50kW da diyebiliriz yaklaşık olarak).

Sn. H@san,
10kVAr trifaze kondansatörün toplam gücüdür. Yani her faza 3,33kVAr düşer.
 
Sn genç arkadaş çok haklısınız birçok elektirikçi benim düştüğüm hataya düşüyor ve yanlış hesaplıyor uyardığınız için teşekkür ederim
 
yardımlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar
 
Dengesiz yük kompanzasyonu için her fazı ayrı ölçüm ve denetleyen ve tamamı monofaze düzeltme yapan sistemleri öneririm. EKM serisi de bu guruba girmektedir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst