İşletmemizde 30dolu lojman, mutfak, lokal, misafirhane gibi tüketicisi olan hattımızın kompanzasyonunu kontrol ediyorum şu sıralar. İşe yeni girdim ve pek tecrübem olduğu söylenemez.

Geçen ayki elektrik faturasında cezayı yemişiz tabi...

Aktif:1371,525
Endüktif:336,314
Kapasitif:502,048

Bu sabah ise;

Aktif:1600,757
Endüktif:435,362
Kapasitif:502,201


Biraz siteyi kurcaladım, araştırdım, panoda 3 kontaktörün arızalı olduğunu farkedince değiştirdim. Fakat hem end. hem kap. çok yüksek, düşmesi bayağı uzun sürecek gibi. Kompanzasyonu tamamen kapattım, hatta sabit kondansatörü bile kapattım. Ama endüktif aktifle paralel olarak artmaya devam ediyor. Lojmanlar fazla elektrik kullanmıyor o yüzden kafam karışık, masraf çıkarmadan yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

Kurulu gücü bilmiyorum ama 48 Kvar lık trifaze kondansatör grubu var.

Gepa RQ-17 röle var ve cosfi 0,11-0,18 aralığında geziyor, son gördüğümde 0,02 yazıyordu, kompanzasyonu devreden çıkardım.

Saat üzerindeki

V1=225 V2=224 V3=225
P=0,972
A1=0,8 A2=0,45 A3=1,0 civarlarında,
baralardan ölçtüğümde 7-5-12A. görülüyor. Kışın bu rakamlar artar sanırım.

Kondansatörler (5)+2,5+(5+1,5)+5+2,5+1,5+12,5+12,5 =48kvar şeklindeydi, sabiti düşürdüm ve (1,5)+2,5+5+5+2,5+1,5+12,5+12,5 =43 kvar yaptım (role ayarlarına hiç karışmadım),

c/k = 0,05 ve % = 0
akım trfsu tek faza bağlı 150/5

Şimdi ben ne yapacağım endüktifi sınırlamak için, yardımcı olursanız sevinirim...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Meskenler, yanıi sizin lojmanlar, tek faza baglı ve dengeli yük değildir. Akım trafonuz sadece bir fazı ölçüyor ve trıfaze kondansatör kontaktörünü devreye alıyor, o fazı belki düzeltiyor ama, diğer 2 fazda muhtemelen kapasitife giriyorsunuz. Acilen yapmanız gereken, 3 fazdan kontrol eden RGK ve 2 akım trafosu daha alıp, kontrol devresini güncellemenız. Yalnız 2 akım trafosu dah atakarken, röle girişinde akım ve gerilim fazlarının aynı sırada girmesine dikkat ediniz. Röle kullanım kılavuzunda zaten bahseder, ılk devreye aldıgınızda, yük devreye almıyor, cıkartmaya gidiyorsa akım trafus uçları ters olabilir.
İyiçalışmalar..
 
Önerileriniz için çok teşekkür ederim, hemen uygulamaya geçip neticeyi buraya yazacağım...
 
Ayrıca, ilk grubu(5 kvar) trıfaze, 2,3,4,5,6,7. grupları monofaze R S T 1+1+1 1,5+1,5+1,5 kVAR momofaze yapınız.Diğer 5 grubuda 1,5-2,5 gibi grublarla diziniz.Ve takıp edın reaktıf yuksek cıkarsa, 5 kvar gruplarla değişdiriniz.
 
hemen 3fazlı 3 akımtrafolu sisteme geç reaktiften cezaya girmissin eger fazla bigin yoksa hiç vakıt kaybetme
 