Delta Dop-B ile COM-2(RS-232) den PLC, COM-3(RS-485) den ise 4 adet Yaskawa V1000 inverter ile haberleşiyorum.....Arkaplan makro ile 4 adet inverterin 5 er adet parametresini (çoklu adım hız parametreleri) PLC DM bölgesi üzerinden anlık senkronize ediyorum...Yani hız değerlerini PLC ye yazıyorum ama aynı zamanda inverterede plc üzerinden okunup yazılmış oluyor....Böylece yaptığımız sistemdeki tüm değerler PLC de tutulmuş oluyor....
Dop-B lerde Yaskawa V1000 için MemoBus protokolü var ..... Ama sistemde birçok inverter olduğunda RTU üzerinden daha hızlı haberleşiyor..

Yaptığım çalışma : Ekli dosyayı görüntüle dopB_v1000_CQM1H_RTU.rar
 

Ekli dosyalar

musakk

Üye
Katılım
15 Ocak 2009
Mesajlar
59
Puanları
3
Ibrahim bey payşaşım için teşekkür ederim , konu çok net ve amlaşılır
benim size sorum inverter paremetre ayarları nasıl olmalı yardımlarınız için teşekkür ederim
 
Konu Sah
iibrahimc

iibrahimc

Üye
Katılım
25 Şub 2008
Mesajlar
470
Puanları
18
Yaş
33
Konum
Bilecik
CX-Drive dosyası EK' tedir...İnceleyebilirsiniz...Haberleşme adresini ayarlamanız yeterli..(H5.01)
 

Ekli dosyalar

  • 4.9 KB Görüntüleme: 4

musakk

Üye
Katılım
15 Ocak 2009
Mesajlar
59
Puanları
3
CX-Drive dosyası EK' tedir...İnceleyebilirsiniz...Haberleşme adresini ayarlamanız yeterli..(H5.01)
ibrahim bey dosyayı açamadım ekte dosyanın bozuk veya zarar görmüş seklinde hata veriyor

h501 node adres
h502 baud rate
h503 modbus party
bu parametrelerde başka ayar gerektiren başka paremetre varmı
 

Ekli dosyalar

Konu Sah
iibrahimc

iibrahimc

Üye
Katılım
25 Şub 2008
Mesajlar
470
Puanları
18
Yaş
33
Konum
Bilecik
Winrar 5.91 ile denermisiniz... Eğer yine olmazsa tekrar gönderirim..Tahminim sizin winrar sürümünüz eski...
 