foto1
https://www.elektrikde.com/termik-manyetik-salter-nedir-ve-ozellikleri/
siğorta sayılır .
foto 2
2. kata çıkış 3 faz kablo
3. kata çıkış 3 faz kablo
sayaçdan dağılım yapılmış gözüküyor .
sayaçı görevli nasıl mühürlemiş ? ben olsam mühürlemem .
sistem karışık . düzenlenme yapılması için tüm bilğiler verilmelidir .
yerine tespit ile elektrikci ile çözümlenmesi !!!
1. kat yokmu ?
kolay gelsin .
her kata siğorta ve 30 mA kaçak akım rölesi takılması . ( trifaze ) + hesaplama ile amperi + diğer düzenlemeler .
Hocam çok teşekkürler.
-Biz evi sonradan aldık.3. kat olan Çatı katı kaçaktı. İmar affından faydalandık ve ruhsatını alıp yasal hale getirdik. Eğer buraya yani 3. kata kiracı gelirse o zaman yeni sayaç taktıracağız. 3. kata giden fazlar da elektrik saatinden geçiyor ve parası ödeniyor. Bu neden uygun değil ?
-1. katta kiracımız var fotoda en solda kiracının kullandığı saat var bu saat de trifaze ve kaçak akım röleli ama bu saatin kaçak akımı 30ma lık yani daha güvenli olanı..
- Elektrik saatinden çıkan fazlar için her katta ayrı ayrı ev içi sigorta kutuları var. Bu kutularda 10 amper, 16 amper ve 20 amperlik sigortalar var.
Sizi çok yordum daha fazla yorulmamanız için son olarak tüm bu yazışmalarımdan çıkarttığım sonuçlar için sadece madde madde doğru yanlış demenizi rica ediyorum.
Çıkarttığım sonuçlar
1-)Elektrik panosunun üstünde Sigma marka şalter sigorta görevi görüyor ve eve giren herhangi bir fazdan 100 A ile 125 A arasındaki ayarlanan akım değerinin üstünde akım geçerse, devreyi açarak kesme işlemi yapıyor.(Bu durumda ayrıca sigorta taktırmamıza gerek yok)
2-)Eğer aynı anda çalışmaları durumunda 7kwlık ani su ısıtıcı +çamaşır makinesi+bulaşık makinesi+ütü toplam akımı 70 Amper olsa bile(Bu ihtimal düşük hepsinin aynı fazda olması çok düşük ihtimal.) sigorta atmayacak çünkü 100amper ile 125 amper e kadar termik manyetik kompakt şalter akıma izin verecek.
3-)40 Amperin üstüne çıkılırsa, sigorta atmayacak ama trifaze Kaçak akım rölesi 40 ampere kadar çalıştığı için 40 amper üstünde faz nötr akım farkı oluşursa yani kaçak olursa kaçak akım rölesi çalışmayacak
4-)Panodaki tüm kaçak akım röleleri 30ma yapılmalı.. Bu durumda en basit yıldırım atmasında şalter kapanmayacak mı? Bu durumda evde yokken Buzdolabındaki besinlerin bozulma ihtimali olmayacak mı?
Bu arada iş yerimde
Parafudr ve30malık otomatik kaçak akım rölesi var. Bu kaçak akım rölesi, attıktan 3 saniye sonra tekrar kendini kaldırıyor eğer ardarda 3 defa elektrik atarsa 4.yü kaldırmıyor. Parafudrun da çok faydasını gördük. Önceden şimşek çakmasında hattan gelen yüksek voltaj , elektronik cihazlarımızı bozuyordu ve prizlerden alev çıkıyordu. Parafudr taktırdıktan sonra hiçbir sorun yaşamadık. Sanırım parafudr, yüksek voltajı direk toprak hattına yönlendiriyor. Çok teşekkürler saygılar..