4 Katlı 3 Fazlı Sayaç Panosu

kagem

Üye
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
156
Puanları
1
4 katlı 3 fazlı sayaç panosu kullananınız oldu mu hiç? Yüksekliği sanırım 2,5 metre olur, 3 metre yükseklikteki odada kullanılmasında sorun olmaz diye düşünüyorum. 2,75 metreye 1,70 metre ufak bir elektrik pano odasına 30 adet 3 fazlı sayaçlı pano koymam gerek. Tek kata 8 adet sayaç koyduğumda, 32 adet 3 fazlı sayaç için 235 cm yer gerekiyor sanırım, yanlardan 10 cmlik boşluk kalması için 255 cm pano boyu olur. 2,75 metre alan yeter. 4 katlı 3 fazlı sayaç panosu burası için uygun gibi. Doğru mu düşünüyorum? Şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
üretici firmaların sayaç sayısına göre pano ebatları vardır. eğer bulamazsan enerji odası ve kablo bacası hakkında yayınlanan esasta pano boyları yer alır. enerji odasında pano ile tavan arasında 50cm boşluk kalmalı. ayrıca panonun alttan 50cm olan kısımları gerilim altında bulunmamalı. yada pano 50cm'lik kaide üstüne oturtulmalı.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,885
Kullanıcılar
450,000
Son üye
ozproje46

Yeni konular

Geri
Üst