Monofaz 40A Kullanım Evde Tekrar Yangın Çıkmasın Yardım Lütfen

Katılım
28 Tem 2018
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
31
Selamlar yaklaşık 1 aydır aklıma gelen çoğu soruyu burda cevaplandırdım üye olmak teşekkür etmek ve son sorumu sormak istedim :) Evimiz eski yaklasık 10 sene önce tedaş tüm ilçede bütün elektrik kablolarını yer altından geçirmek suretiyle yenıledı sayaçlar panolar ve sokak lambaları dahil. Evimizin bir kısmında işimiz gereği ciddi elektrik sarfiyatı olan cihazlar aletler çalıştırıyoruz. Evde ampul ani su ısıtıcı yada buzdolabı vs hiç bişey çalışmıyor,çalışmayacakda. Her ihtimale karşı evin tesisatı kaldırmaz diye panodan saatten 4 telli kablo çektirdik elektrikçiye bu kablo sigortalara baglanmış kaçak akım yada loobar felan takılmamış 6 ay sonra sigorta panosu yandı ev odayı içindeki herşeyi yaktı asma tavan dahil. Yeni pano toplattık yine saatten bu defa 5 tellı kablo çekildi yani 5x4 kablo deniyor sanırım. 40A kaçak akım rolesi,loobar ve 7 sigorta takıldı sigortalar her sigortadan bi 3lü çoklu priz çekildi prizlerin kablo uzunluğu 4 metre,7 adet 3lü priz var yanı. kullanmam gerektiği gibi kullandıgımda sarfiyatımın 35 amper oldugunu görüyorum panoya taktırdığımız digital ekran sayesinde. Saat monofaz 80amperlık digital saat, kontrol ettiğimde saatten panoya giden kabloda ısınma var bu normal değil gibi geliyor. 5x4 kablonun akım kapasıtesının 40amper civarı oldugunu okumustum gecenlerde. Ben bu kabloyu 6 lık yada 10 luk kablo ile değiştirtsem ısınma sorunu ortadan kalkıp tehlikeyi atlatmış olur muyuz? Ev abonesinin sarfiyat sınırı olmadıgını biliyorum zaten toplam sarfiyatımız 15kw olarak hesaplıyoruz. Forumda gerçekten işinin ehli insanlar olduğuna ikna olmuş durumdayım ve sormak istediğim şey panomuz coklu prizlerimiz ve sigortalarımızda sorun yok bundan eminim dun test ettim kısa devrede sıgorta atıyor, saatten gelen kabloyu kalınlaştırıp 40 50 amper seviyesinde kullanım sağlamaya sağlıklı şekilde devam edebilir miyim?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu ara eleman dağıtıcı oldugunu söyledi panoyu yapan arkadas
 
Selamlar yaklaşık 1 aydır aklıma gelen çoğu soruyu burda cevaplandırdım üye olmak teşekkür etmek ve son sorumu sormak istedim :) Evimiz eski yaklasık 10 sene önce tedaş tüm ilçede bütün elektrik kablolarını yer altından geçirmek suretiyle yenıledı sayaçlar panolar ve sokak lambaları dahil. Evimizin bir kısmında işimiz gereği ciddi elektrik sarfiyatı olan cihazlar aletler çalıştırıyoruz. Evde ampul ani su ısıtıcı yada buzdolabı vs hiç bişey çalışmıyor,çalışmayacakda. Her ihtimale karşı evin tesisatı kaldırmaz diye panodan saatten 4 telli kablo çektirdik elektrikçiye bu kablo sigortalara baglanmış kaçak akım yada loobar felan takılmamış 6 ay sonra sigorta panosu yandı ev odayı içindeki herşeyi yaktı asma tavan dahil. Yeni pano toplattık yine saatten bu defa 5 tellı kablo çekildi yani 5x4 kablo deniyor sanırım. 40A kaçak akım rolesi,loobar ve 7 sigorta takıldı sigortalar her sigortadan bi 3lü çoklu priz çekildi prizlerin kablo uzunluğu 4 metre,7 adet 3lü priz var yanı. kullanmam gerektiği gibi kullandıgımda sarfiyatımın 35 amper oldugunu görüyorum panoya taktırdığımız digital ekran sayesinde. Saat monofaz 80amperlık digital saat, kontrol ettiğimde saatten panoya giden kabloda ısınma var bu normal değil gibi geliyor. 5x4 kablonun akım kapasıtesının 40amper civarı oldugunu okumustum gecenlerde. Ben bu kabloyu 6 lık yada 10 luk kablo ile değiştirtsem ısınma sorunu ortadan kalkıp tehlikeyi atlatmış olur muyuz? Ev abonesinin sarfiyat sınırı olmadıgını biliyorum zaten toplam sarfiyatımız 15kw olarak hesaplıyoruz. Forumda gerçekten işinin ehli insanlar olduğuna ikna olmuş durumdayım ve sormak istediğim şey panomuz coklu prizlerimiz ve sigortalarımızda sorun yok bundan eminim dun test ettim kısa devrede sıgorta atıyor, saatten gelen kabloyu kalınlaştırıp 40 50 amper seviyesinde kullanım sağlamaya sağlıklı şekilde devam edebilir miyim?


Eksik kalan bir kaç nokta var onları da cevaplarsanız daha sağlıklı veriler elde edebiliriz.Şimdi 35 amper normal çalışması gereken cihazlar çalıştığında çekilen akım demişsiniz.Muhtemelen sayacınız 3 fazlı eğer her fazdan 35 amper civarı akım çekiliyorsa toplamda 23 kw güç çekiyorsunuz demektir.Yok 3 fazdan dengesiz olarak toplamda 35 amper akım çekiyorsanız toplam çekilen güç 7,7 kw olur.Buda arada bayağı fark oluşturur hemen hemen 3 katı gibi.Kablo kataloglarında verilen akım değerleri her fazdan dengeli akım çekildiği varsayılarak anma akım değeri verilir. Fazlarda aşırı dengesizlik oluşması durumunda çok az güç çekilse dahi kablo akım sınır değerini aşacağından kabloyu tesisatı yakacaktır.Burada fazlarda dengesizlik derken yüklerinizin dengeli olmasını kastediyorum mesela bir fazdan 25 birinden 8 diğerinden 3 amper gibi toplamda 35 amper fakat aşırı dengesiz yük durumu olması durumu tesisatı tehlikeye atar.Bunlara ek olarak fazlarınız ne kadar dengeli olursa nötrden geçen akımda azalacaktır.Tam dengeli durumda sıfır olacaktır.Her fazın yük durumunu inceleyip detaylı araştırılması lazım birde sayaç ekranından gerilşm durumu nedir tam olarak 220 volt alabiliyor musunuz ?
 
Eksik kalan bir kaç nokta var onları da cevaplarsanız daha sağlıklı veriler elde edebiliriz.Şimdi 35 amper normal çalışması gereken cihazlar çalıştığında çekilen akım demişsiniz.Muhtemelen sayacınız 3 fazlı eğer her fazdan 35 amper civarı akım çekiliyorsa toplamda 23 kw güç çekiyorsunuz demektir.Yok 3 fazdan dengesiz olarak toplamda 35 amper akım çekiyorsanız toplam çekilen güç 7,7 kw olur.Buda arada bayağı fark oluşturur hemen hemen 3 katı gibi.Kablo kataloglarında verilen akım değerleri her fazdan dengeli akım çekildiği varsayılarak anma akım değeri verilir. Fazlarda aşırı dengesizlik oluşması durumunda çok az güç çekilse dahi kablo akım sınır değerini aşacağından kabloyu tesisatı yakacaktır.Burada fazlarda dengesizlik derken yüklerinizin dengeli olmasını kastediyorum mesela bir fazdan 25 birinden 8 diğerinden 3 amper gibi toplamda 35 amper fakat aşırı dengesiz yük durumu olması durumu tesisatı tehlikeye atar.Bunlara ek olarak fazlarınız ne kadar dengeli olursa nötrden geçen akımda azalacaktır.Tam dengeli durumda sıfır olacaktır.Her fazın yük durumunu inceleyip detaylı araştırılması lazım birde sayaç ekranından gerilşm durumu nedir tam olarak 220 volt alabiliyor musunuz ?
Sayaç monofaz saatten yeni panoya 1 faz 1 nötr 1 toprak çıkıyor tüm bu kullanımı tek faz üzerinden yapıyoruz. 220v olarak alıyoruz bı problem olmadıgını düşünüyorum o konuda.
 
Fazı dağıttığınız kısımlardaki yüklerde dengesizlik var mı beş damar kabloya faz-nötr dağılımı nasıl yapılmış durumda ?
o konuda net bilgimiz yok sayaça nasıl bağlandığına vakıf değilim. bunları net olarak bilmeden basit mantıkla su kanalı gibi düşünürsek ısıyı ve tehlikeyi absorbe etmek için kabloyu kalınlaştırma düşüncemiz var sadece.
 
o konuda net bilgimiz yok sayaça nasıl bağlandığına vakıf değilim. bunları net olarak bilmeden basit mantıkla su kanalı gibi düşünürsek ısıyı ve tehlikeyi absorbe etmek için kabloyu kalınlaştırma düşüncemiz var sadece.

Bir üst kesiti kullanmanızın maliyet haricinde bir tehlikesi olmaz
 
Bir üst kesiti kullanmanızın maliyet haricinde bir tehlikesi olmaz
şu durumda maliyet 2. planda, çok masraflı olacağını sanmıyorum.6 metre kablo sadece. Gönül rahatlıgı ile sizin aklınıza yatıyor mu ? düşüncemiz yerınde bi karar mı olur ve ne tür kablo alınmalı sizce?
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,904
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst