Sayaç çıkışından hat.

Dükkanımızın bitişiğindeki dükkanı kiralamış ve abonelikle uğraşmamak için tek sayacı kullanmıştık. Okumacı gelip kaçak tutanağı tutmuştu. Abonelik adrese ait olduğundan adres dışında kullanımı sıkıntı. Sorunuz bu söylediğime alakalı değilse hiç yazmadım farz edin ;)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yanlış bilgilendirme yapıyorsunuz. Öyleyse 3. faz hattı çekip 3. fazdan da 10 amper çeksek nötrden 30 amper mi geçecek? 3 fazda eşit yüklenirse nötrden hiç akım akmaz. Sizin anlattığınız durumda fazların ikisinden de 10 Amper akması halinde nötr den de 10 Amper akar.

Ben burada monofaze olarak söyledim çünkü arkadaş 1faz 1. sayaçtan 1fazda 2. sayaçtan alacak.
Aldığı fazlar R-R fazları olursa monofaze olarak dediğim gibi 20A oluyor.
R-S olarak alırsa fazları iş trifazeye döner. Dediğiniz gibi o durumda 10A akım geçiyor.

Farklı 2 faz (R-S veya R-T) alındığında, yani trifaze dengesiz yük hesabını da sayenizde öğrenmiş oldum, teşekkürler ediyorum. Excell vermişsiniz ama formülü merak edenler için aşağıya linki bıraktım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/dengesiz-yüklerde-nötr-üzerinden-geçen-akım.140483/page-2

Şimdi benim kafama şu takıldı. 1 sayaçtan R diğer sayaçtan S fazını aldık diyelim bu durumda sayaçların ölçümünde hata olur mu?

Ayrıca bu RST fazlarını nasıl tespit edebiliyoruz, motor bağlayacağız diyelim sırasını nasıl tespit edebiliriz? Bunun ayrı bir cihazı mı var?
 
Ben burada monofaze olarak söyledim çünkü arkadaş 1faz 1. sayaçtan 1fazda 2. sayaçtan alacak.
Aldığı fazlar R-R fazları olursa monofaze olarak dediğim gibi 20A oluyor.
R-S olarak alırsa fazları iş trifazeye döner. Dediğiniz gibi o durumda 10A akım geçiyor.

Farklı 2 faz (R-S veya R-T) alındığında, yani trifaze dengesiz yük hesabını da sayenizde öğrenmiş oldum, teşekkürler ediyorum. Excell vermişsiniz ama formülü merak edenler için aşağıya linki bıraktım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/dengesiz-yüklerde-nötr-üzerinden-geçen-akım.140483/page-2

Şimdi benim kafama şu takıldı. 1 sayaçtan R diğer sayaçtan S fazını aldık diyelim bu durumda sayaçların ölçümünde hata olur mu?

Ayrıca bu RST fazlarını nasıl tespit edebiliyoruz, motor bağlayacağız diyelim sırasını nasıl tespit edebiliriz? Bunun ayrı bir cihazı mı var?
Rst sembolik olarak söyleniyor. İsimleri athos pothos aramis de olabilirdi.

Bir fabrikanın " R S T fazları, kablo rengine göre anlaşılır. 1. Genelde siyah 2. Kahverengi 3. Diğer renk olur." tabi elektrikçi her sigortada bu sırayı takip etmişse!

Motor dönüş yönüne göre 2 fazın yeri değiştiriliyor.

Her bir fazdan üç aşağı beş yukarı dengeli eşit yük çekmeniz lazım.

Tesis Aydınlatmalarında r s t eşit dağıtılmaya çalışılır. İşletmenin karanlıkta kalmaması ve yükün dengeli dağılımı için bu gereklidir.

1. Paragrafı hiç anlamadım. Yorum ben yapamayacam

Sayaç yanlış ölçüm yapmaz. Neden 2 farklı sayaçtan enerji alıyorsunuz onu anlamadım

Çünkü ayrı dairelerin sayaçlarından ayrı garajlara tek kabloyla enerji aktarmamız gerekiyordu. Arkadaşın elindeki kablo 4x2,5 olduğu için nötr ortak olacak. Aynı fazları alırsak nötr'e fazla yüklenme oluyor, farklı fazları alırsak sorun çözülüyor, nötre aynı oranda yüklenme oluyor.


Enerji alırken @fgencal arkadaşın söylediği gibi farklı fazları almalısınız. İki faz arasını ölçtüğünüzde 400 volt görmelisiniz. Bu sayede aynı kablodan 2 faz-nötr-toprak götürebilirsiniz.

Sayaçtan sonra 40A K otomat, sonra C 16A, garaj prizler için B 16A, aydınlatma kablo kesiti inceyse B 6A koyarsanız daha iyi olur.

Garajlara 2p 30ma KAKRde koyarsanız daha güvenli olur.
Anladım. 2 telden faz 1 tel den nötr ortak. Kalan bir telden toprak olacak mecburen ozaman.

2 faz ifadesi R-S, R-T, vb. gibi algılanıyor, İki kabloda aynı faz hattına bağlanırsa dediğiniz doğru olur. Sayaçların ölçümünde hata olmaz. Sayaçlar faz hatlarından geçen akımla ilgilenir. RST şeklinde ayırt etmek diye birşey bilmiyorum ama diyelim motor bağlayacaksınız saat yönünde dönmesini istiyorsunuz o zaman Ekli dosyayı görüntüle 94178 şu tür bir cihazdan yararlanıp bağlantınıza göre motorun doğru yönde dönüp dönmeyeceğini motora bağlantı yapmadan önce tespit edebilirsiniz.
Soruyu soran arkadaşın elindeki kablo ile 2 faz 2 nötr çekmesine gerek yok çekeceği iki faz hattının aynı fazlar olmaması yeterli. Bunun için çekeceği faz hatlarını ölçsün 400V gördüğü iki faz hattını çeksin.
Bu arada nötr hattına normalde ayrı bir sigorta konmaz. Konacaksa fazları ve nötrü ayna anda kesecek bir sigorta konur. 3 fazlı sistemde nötre ayrı sigorta konulursa ve sigorta atacak olursa cihazlarınız sizlere ömür olur.
Aslında önce formülü paylaşacaktım wordü açtım yok karedir kareköktür vs. baktım çok uğraştıracak en iyisi excel yapayım dedim. Ondada basite kaçtım gerçi;)

İki farklı garaj var üstat iki kardeşe ait. Bir garaja birinin sayacından diğerine diğerinin sayacından enerji alacaklar.
Evet ustam. Böyle bir alet vardı. Şimdi hatırladım siz paylaşınca. Aslında az önce araştırdım ama adını yazamadım. Nedir bunun adı?
 
Son düzenleme:
Ben burada monofaze olarak söyledim çünkü arkadaş 1faz 1. sayaçtan 1fazda 2. sayaçtan alacak.
Aldığı fazlar R-R fazları olursa monofaze olarak dediğim gibi 20A oluyor.
R-S olarak alırsa fazları iş trifazeye döner. Dediğiniz gibi o durumda 10A akım geçiyor.

Farklı 2 faz (R-S veya R-T) alındığında, yani trifaze dengesiz yük hesabını da sayenizde öğrenmiş oldum, teşekkürler ediyorum. Excell vermişsiniz ama formülü merak edenler için aşağıya linki bıraktım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/dengesiz-yüklerde-nötr-üzerinden-geçen-akım.140483/page-2

Şimdi benim kafama şu takıldı. 1 sayaçtan R diğer sayaçtan S fazını aldık diyelim bu durumda sayaçların ölçümünde hata olur mu?

Ayrıca bu RST fazlarını nasıl tespit edebiliyoruz, motor bağlayacağız diyelim sırasını nasıl tespit edebiliriz? Bunun ayrı bir cihazı mı var?
2 faz ifadesi R-S, R-T, vb. gibi algılanıyor, İki kabloda aynı faz hattına bağlanırsa dediğiniz doğru olur. Sayaçların ölçümünde hata olmaz. Sayaçlar faz hatlarından geçen akımla ilgilenir. RST şeklinde ayırt etmek diye birşey bilmiyorum ama diyelim motor bağlayacaksınız saat yönünde dönmesini istiyorsunuz o zaman
1672604408127.png
şu tür bir cihazdan yararlanıp bağlantınıza göre motorun doğru yönde dönüp dönmeyeceğini motora bağlantı yapmadan önce tespit edebilirsiniz.
Soruyu soran arkadaşın elindeki kablo ile 2 faz 2 nötr çekmesine gerek yok çekeceği iki faz hattının aynı fazlar olmaması yeterli. Bunun için çekeceği faz hatlarını ölçsün 400V gördüğü iki faz hattını çeksin.
Bu arada nötr hattına normalde ayrı bir sigorta konmaz. Konacaksa fazları ve nötrü ayna anda kesecek bir sigorta konur. 3 fazlı sistemde nötre ayrı sigorta konulursa ve sigorta atacak olursa cihazlarınız sizlere ömür olur.
Aslında önce formülü paylaşacaktım wordü açtım yok karedir kareköktür vs. baktım çok uğraştıracak en iyisi excel yapayım dedim. Ondada basite kaçtım gerçi;)
Rst sembolik olarak söyleniyor. İsimleri athos pothos aramis de olabilirdi.

Bir fabrikanın " R S T fazları, kablo rengine göre anlaşılır. 1. Genelde siyah 2. Kahverengi 3. Diğer renk olur." tabi elektrikçi her sigortada bu sırayı takip etmişse!

Motor dönüş yönüne göre 2 fazın yeri değiştiriliyor.

Her bir fazdan üç aşağı beş yukarı dengeli eşit yük çekmeniz lazım.

Tesis Aydınlatmalarında r s t eşit dağıtılmaya çalışılır. İşletmenin karanlıkta kalmaması ve yükün dengeli dağılımı için bu gereklidir.

1. Paragrafı hiç anlamadım. Yorum ben yapamayacam

Sayaç yanlış ölçüm yapmaz. Neden 2 farklı sayaçtan enerji alıyorsunuz onu anlamadım
İki farklı garaj var üstat iki kardeşe ait. Bir garaja birinin sayacından diğerine diğerinin sayacından enerji alacaklar.
 
Son düzenleme:
Rst sembolik olarak söyleniyor. İsimleri athos pothos aramis de olabilirdi.

Bir fabrikanın " R S T fazları, kablo rengine göre anlaşılır. 1. Genelde siyah 2. Kahverengi 3. Diğer renk olur." tabi elektrikçi her sigortada bu sırayı takip etmişse!

Motor dönüş yönüne göre 2 fazın yeri değiştiriliyor.

Her bir fazdan üç aşağı beş yukarı dengeli eşit yük çekmeniz lazım.

Tesis Aydınlatmalarında r s t eşit dağıtılmaya çalışılır. İşletmenin karanlıkta kalmaması ve yükün dengeli dağılımı için bu gereklidir.

1. Paragrafı hiç anlamadım. Yorum ben yapamayacam

Sayaç yanlış ölçüm yapmaz. Neden 2 farklı sayaçtan enerji alıyorsunuz onu anlamadım
Çünkü ayrı dairelerin sayaçlarından ayrı garajlara tek kabloyla enerji aktarmamız gerekiyordu. Arkadaşın elindeki kablo 4x2,5 olduğu için nötr ortak olacak. Aynı fazları alırsak nötr'e fazla yüklenme oluyor, farklı fazları alırsak sorun çözülüyor, nötre aynı oranda yüklenme oluyor.
Dağıtım direğinden doğrudan 300mA lik KAKR ne oradan c63A K otomata, oradan 3 daireye ayrılıp C40A K otomata, oradan sayaca, oradan dairelerin içinde 30mA KAKR ne, ordan sigortalara 16 A 10 A vs.

Enerji alırken @fgencal arkadaşın söylediği gibi farklı fazları almalısınız. İki faz arasını ölçtüğünüzde 400 volt görmelisiniz. Bu sayede aynı kablodan 2 faz-nötr-toprak götürebilirsiniz.

Sayaçtan sonra 40A K otomat, sonra C 16A, garaj prizler için B 16A, aydınlatma kablo kesiti inceyse B 6A koyarsanız daha iyi olur.

Garajlara 2p 30ma KAKRde koyarsanız daha güvenli olur.
 
Son düzenleme:
Bugün EnerjiSA şirketini aradım, bir kaç yönlendirme sonucu bir hanımefendi çıktı telefona. Dedi ki "İsterseniz garaja belediyeden garaj belgesi alıp daha sonra sayaç takarak abonelik alabilirsiniz. İsterseniz de abonesi olduğunuz daireden sayaçtan alabilirsiniz, bu durum herhangi bir sorun teşkil etmiyor." Daha sonra da teknik bilgi için Başkent EDAŞ 186 ya aktardı, oradaki hanımefendi de teknik ekibe bilgi talebinizle ilgili not düşüyorum, onlar sizi arayacaklar dedi ve detaylı bir şekilde ev garaj arası mesafe gibi bilgileri not düştü. Şuan bir sorun yok gibi gözüküyor ama teknik ekip ararsa da konuyu detaylı anlatıp gerekli bilgileri alacağım. Hepinizin değerli fikirlerinden yola çıkarak son durumda "Sayaçtan sonra C40A K otomat ekleyeceğim hem benim hem kardeşimin sayaç sonrasına, sonra ikisi de farklı fazlardan alınmak üzere örneğin benim R fazından kardeşimin S ya da T fazından C16A lere giriş, oradan 2P 30mA 40A KAKR, sonra garaj prizler için B16A, aydınlatma için b10A veya b6A. Herkese de tek tek teşekkür ederim değerli yardım, tavsiye ve fikirleri için. Olur da 186 Teknik ekip ararsa buraya tekrar yazarım durumu.
 
Bir de alakasız olacak ama OAG ve Günsan ürünleri nasıldır? İkisi de yerli sanırım.
 
Bir de alakasız olacak ama OAG ve Günsan ürünleri nasıldır? İkisi de yerli sanırım.

İkisi de Çinde üretiliyor. Benim evdeki sigortalar ve 30ma kakr Günsan. Sayaçta OAG kakr her gün sebepsiz açma yaptığı için Legrand ile değiştirdim. OAG'yi tavsiye etmem. Günsan olabilir belki ama youtube'ta kakr aşırı akımla test edildiğinde alev almıştı. Kablo bağlantı yeri fazla sıkıldığında metali yamuluyor. Bir arada sigortaları düzenlerken bir tanesi çalışmadı, söktüm biraz hırpaladım kendine getirdim :) Kalite sorunları var biraz.

Viko ve Legrand Türkiyede üretiliyor. Siemens, Schneider, Abb, Eaton olabilir. Esem Nora' sigortalarını çok yerde gördüm ama nasıldır bilemiyorum, kakr çin malı gibi duruyor. Federal, Sigma yerli. Benim önceliğim Siemens, sonra Legrand olur.

People Electric ilk defa görüyorum ama Merlin Gerin'lere benziyor, Amerikanmış. Merlin Gerin'i Schneider satın almıştı.
Edit: Amerikan değilmiş, Çin menşeili.
https://www.hepsiburada.com/People€20Electric/sigorta-kutulari-sayaclar-c-60002662

Şu ürün sahte fiyat uygun diye almak istersiniz belki, bilginiz olsun.
https://www.trendyol.com/siemens/2-40-amper-kacak-akim-rolesi-p-206061071
 
Son düzenleme:
İkisi de Çinde üretiliyor. Benim evdeki sigortalar ve 30ma kakr Günsan. Sayaçta OAG kakr her gün sebepsiz açma yaptığı için Legrand ile değiştirdim. OAG'yi tavsiye etmem. Günsan olabilir belki ama youtube'ta kakr aşırı akımla test edildiğinde alev almıştı. Kablo bağlantı yeri fazla sıkıldığında metali yamuluyor. Bir arada sigortaları düzenlerken bir tanesi çalışmadı, söktüm biraz hırpaladım kendine getirdim :) Kalite sorunları var biraz.

Viko ve Legrand Türkiyede üretiliyor. Siemens, Schneider, Abb, Eaton olabilir. Esem Nora' sigortalarını çok yerde gördüm ama nasıldır bilemiyorum, kakr çin malı gibi duruyor. Federal, Sigma yerli, üretim yerini bilmiyorum. Benim önceliğim Siemens, sonra Legrand olur.

People Elektric ilk defa görüyorum ama Merlin Gerin'lere benziyor, Amerikanmış. Merlin Gerin'i Schneider satın almıştı.
https://www.hepsiburada.com/People€20Electric/sigorta-kutulari-sayaclar-c-60002662

Şu ürün sahte fiyat uygun diye almak istersiniz belki, bilginiz olsun.
https://www.trendyol.com/siemens/2-40-amper-kacak-akim-rolesi-p-206061071

İkisi de Çinde üretiliyor. Benim evdeki sigortalar ve 30ma kakr Günsan. Sayaçta OAG kakr her gün sebepsiz açma yaptığı için Legrand ile değiştirdim. OAG'yi tavsiye etmem. Günsan olabilir belki ama youtube'ta kakr aşırı akımla test edildiğinde alev almıştı. Kablo bağlantı yeri fazla sıkıldığında metali yamuluyor. Bir arada sigortaları düzenlerken bir tanesi çalışmadı, söktüm biraz hırpaladım kendine getirdim :) Kalite sorunları var biraz.

Viko ve Legrand Türkiyede üretiliyor. Siemens, Schneider, Abb, Eaton olabilir. Esem Nora' sigortalarını çok yerde gördüm ama nasıldır bilemiyorum, kakr çin malı gibi duruyor. Federal, Sigma yerli. Benim önceliğim Siemens, sonra Legrand olur.

People Electric ilk defa görüyorum ama Merlin Gerin'lere benziyor, Amerikanmış. Merlin Gerin'i Schneider satın almıştı.
Edit: Amerikan değilmiş, Çin menşeili.
https://www.hepsiburada.com/People€20Electric/sigorta-kutulari-sayaclar-c-60002662

Şu ürün sahte fiyat uygun diye almak istersiniz belki, bilginiz olsun.
https://www.trendyol.com/siemens/2-40-amper-kacak-akim-rolesi-p-206061071
Teşekkür ederim hocam bilgilendirme için.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,100
Mesajlar
914,967
Kullanıcılar
449,800
Son üye
bukurt

Yeni konular

Geri
Üst