250kW lık motor yıldızdan üçgene geçince 1000A lik tmş atıyor neden?

memik

Üye
Katılım
19 Kas 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
33
arkadaşlar 250kW lık motora yol verirken yıldızdan üçgene geçince kendi tmş si 500A atmıyor kendinden sonraki 1000 A tmş atıyor sorun ne olabilir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Atan tmş markası nedir.termık vede manyetık açma ayarlarını süresı dahıl kontrol ettınız mı?
 
1000 a tmş nin akımlarını 250 kw motor boştayken bi ölçelim. üzerinde başka yüklerde olabilir.
 
1000 a tmş nin akımlarını 250 kw motor boştayken bi ölçelim. üzerinde başka yüklerde olabilir.
 
250 KW motora yıldız üçgen yol vermek ne kadar doğrudur ?
 
arkadaşlarında dediği gibi motor haricinde başka alıcılarda bağlı 1000 A lik tmş ye ve yıldız üçgen geçişleri sakıncalı olur 250 KW lık motor için soft starter deneseniz daha verimli çalışacaktır ...
 
tms nin uzerinde bazilari icin gecerlidir
zaman ayari amper ayari yapilan pot benzeri veya dip sivicler bulunur sizinkinde boyle ozellik varsa tms nizi ayarini yapiniz
kolay gelsin
 
tmş nin ayar sahası zaten 1000 ampere getirildi başka hiçbir yük devreye alınmadı tmşde motor moduna getirildi tmş sıfır... gene aynı atıyor...
 
Şalterinizin magnetik ayarı, 4-6 kA den küçük ise,magnetik korumadan devre dışı kalıyordur.Magnetik akımını kontrol edermisiniz ?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,325
Mesajlar
916,721
Kullanıcılar
450,166
Son üye
oygg

Yeni konular

Geri
Üst