İyi günler

bir tesisimizde gece yük yokken ( sadece ups çalışıyor ve server + swich kabin) binayı besleyen 1600 amper moeller tmş şalter sebebsiz yere atıyor bu 1 ay içinde 3 kez oldu hergün olmuyor 10 yada 15 gün arayla oluyor. sebebini bir türlü bulamadık şalteri değiştirmeyi düşünüyoruz 3 yıldır bu şalter hiç açmadı bugüne kadar hiç sıkıntı yoktu
gündüz yükteyken atmıyor ne oluyorsa gece yük yokken atıyor
bu tesisin kendine ait bir 1000 kva köşk trafosu var bu 1600 a şalter trafonun ag kısmında bu şalterden 50 mt sonra binanın içinde kurmalı tip 1250 A şaltere giriyor
1600 a moeller tmş şalterin ır ın ayarlarını değiştirdik 3 gün sonra yine attı
bu konuda bilgilerinizi tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu TMŞ lerin termik açma yapması imkansız söylediğinize göre sistemde bu kadar yük yok ; bu TMŞ lerin ani açma ayarı kaç amperden başlıyor ; bu konuda bilgi verirseniz iyi olur ; TMŞ ler bir kısa devre durumunuzu sizin sigortalarınızdan çok daha hızlı görüyor ki bu zayıf ihtimal ; ya da başka bir ihtimal kısa devre açma akımı sigortalarınızın kesme kapasitenizin üzerinde kalıyor , TMŞ açıyor ; ya da başka bir ihtimal TMŞ de düşük gerilim bobini varsa gerilim dalgalanmalarından açıyor olabilir ; en son ihtimal TMŞ de mekanik bir arıza olması ki ben hiç bir TMŞ nin mekanik arıza yüzünden kendi kendine açtığını görmedim.......
 
Bu TMŞ lerin termik açma yapması imkansız söylediğinize göre sistemde bu kadar yük yok ; bu TMŞ lerin ani açma ayarı kaç amperden başlıyor ; bu konuda bilgi verirseniz iyi olur ; çünkü görülen o ki bu TMŞ ler bir kısa devre durumunuzu sizin sigortalarınızdan çok daha hızlı görüyor ki bu zayıf ihtimal ; ya da başka bir ihtimal kısa devre açma akımı sigortalarınızın kesme kapasitenizin üzerinde kalıyor , TMŞ açıyor ; ya da başka bir ihtimal TMŞ de düşük gerilim bobini varsa gerilim dalgalanmalarından açıyor olabilir ; en son ihtimal TMŞ de mekanik bir arıza olması ki ben hiç bir TMŞ nin mekanik arıza yüzünden kendi kendine açtığını görmedim.......

sn. Öksüzçocuk şalterin

termik ayar sahası 800 / 1600 A
Gecikmesiz manyetik ayar sahası 3200 / 19200
kesme kapasitesi kA : 85

Şalter değiştirmek bana göre en son çare belki başka bir proplem vardır ama zamanımız kısıtlı bu yüzden neler olabilir diye araştırıyoruz
 
Tekrar inceledim 3 kA den 10 kA e kadar kesme kapasiteli otomatik sigortalar bulunuyor ; yani herhangi bir elektrik arızasında sigortaların kısa devre açma sınırını geçtiği için TMŞ nin açması çok zayıf bir ihtimal ; bence bu noktada TMŞ çıkışlarında ki kablolara bir izolasyon testi yapmanız faydalı olacaktır ; o kısımda oluşacak bir arıza direk TMŞ nin yetki sınırına girer :) Ayrıca TMŞ ye bağlı bir kaçak akım rölesi var mı bu konuyu da bir inceleyin ......
 
Tekrar inceledim 3 kA den 10 kA e kadar kesme kapasiteli otomatik sigortalar bulunuyor ; yani herhangi bir elektrik arızasında sigortaların kısa devre açma sınırını geçtiği için TMŞ nin açması çok zayıf bir ihtimal ; bence bu noktada TMŞ çıkışlarında ki kablolara bir izolasyon testi yapmanız faydalı olacaktır ; o kısımda oluşacak bir arıza direk TMŞ nin yetki sınırına girer :) Ayrıca TMŞ ye bağlı bir kaçak akım rölesi var mı bu konuyu da bir inceleyin ......

şaltere bağlı bir troid kaçak akım koruma ünütesi yok direk bağımsız devre kesici bu 50 mt mesafedeki kablolarda izalasyon zayıflığınıda düşündük bu da bir ihtimal ama gündüz kablolar en azından % 50 veya üzeri yük taşıdıklarında bu izalasyon direnci daha çok düşmezmi bilemedim şalter gündüz açmıyor gece en fazla % 5 yük varken tesiste şalter açması bizi düşündürüyor.
bir de harmonik meselesi var sonuçta tesiste ups gece boşta veya çok az bir yükle çalışıyor harmoniklerin sebebsiz yere şalter açma
meydana getirdiklerini biliyorum ama bu 3 sene içersinde hep bu şekilde çalıştı neden şimdi diye düşünüyorum
 
şaltere bağlı bir troid kaçak akım koruma ünütesi yok direk bağımsız devre kesici bu 50 mt mesafedeki kablolarda izalasyon zayıflığınıda düşündük bu da bir ihtimal ama gündüz kablolar en azından % 50 veya üzeri yük taşıdıklarında bu izalasyon direnci daha çok düşmezmi bilemedim şalter gündüz açmıyor gece en fazla % 5 yük varken tesiste şalter açması bizi düşündürüyor.
bir de harmonik meselesi var sonuçta tesiste ups gece boşta veya çok az bir yükle çalışıyor harmoniklerin sebebsiz yere şalter açma
meydana getirdiklerini biliyorum ama bu 3 sene içersinde hep bu şekilde çalıştı neden şimdi diye düşünüyorum
En gıcık arıza kendini göstermeyen arızadır ; arıza dediğin delikanlı olacak ; patlayacak ; gümleyecek :)
 
En gıcık arıza kendini göstermeyen arızadır ; arıza dediğin delikanlı olacak ; patlayacak ; gümleyecek :)

aynen yüreği varsa karşımıza çıkacak ben burdayım sen nerdesin diyecek esip gürleyecek heyttt diye çok alçak davranıyor vurup kaçıyor :)))))):)
 
aynen yüreği varsa karşımıza çıkacak ben burdayım sen nerdesin diyecek esip gürleyecek heyttt diye çok alçak davranıyor vurup kaçıyor :)))))):)
Ig ayarı varsa;ayarlara tekrar bir bakınız.Enerji analizörüyle sürekli olarak gerilim,akım,harmonik durumunu ölçüp,kaydedilebilir..Açma anında ölçülen elektriksel parametrelere göre durum tekrar değerlendirebilirsiniz.
 
Ig ayarı varsa;ayarlara tekrar bir bakınız.Enerji analizörüyle sürekli olarak gerilim,akım,harmonik durumunu ölçüp,kaydedilebilir..Açma anında ölçülen elektriksel parametrelere göre durum tekrar değerlendirebilirsiniz.


şalterde Ig ayarı yok son 10 gündür şalter atmıyor nezaman bir daha böyle bir sorun olacağı belli değil sık sık atsa analizör bağlıyalım ama belki daha uzun zaman zarfında atıcak
 