Yaklaşık 500 kwx2 1000 kw yük olan trafoda kompanzasyon şalteri 1600 olacaktır.cosfi 0,95 ve üzerinde sorunsuz çalışır diye hesapladm fakat bu gibi bir durum sıkıntı yaparmı 2000 A lik tmş ile değiştirme durumu illaki gerekirmi?
Ortada ne yük var ne ölçülmüş bir değer. Yoksa TMŞ ye göre mi kompnazasyon yapılmaya başlandı artık
Yaklaşık 500 kwx2 1000 kw yük olan trafoda kompanzasyon şalteri 1600 olacaktır.cosfi 0,95 ve üzerinde sorunsuz çalışır diye hesapladm fakat bu gibi bir durum sıkıntı yaparmı 2000 A lik tmş ile değiştirme durumu illaki gerekirmi?
1270A derken cosfi 1 mi acaba
1335kVA yük cosQ=0,75 kabulüyle 1000w aktifgüç'e karşılık gelir. CosQ'yu 1 yapabilmek içinde 880kVAr kompanzasyona gerek vardır. 880KVAr ise 1270A nominal akım çeker T.M.Ş amperajı 1600A'dir.
1600kVA trafonun ana şalteride 2500A'dir.