Bir un fabrikasına için öğütme ünitesine ait kurulu motor gücü 1.980 kW
100 kW kadar rezerv yük ihityacı ve %70 talep faktörü olacağını hesap ederek;
P=(1.980+100)*0,7 = 1.456 kW
I=P/(kök3xUxcosq) = 1.456 kW/(1,73x380x0,98) = 2.260 A
Trafo Gücü için S=1.456/0,95= 1.532 kVA (Kompanzasyonun yapılarak cosq düzeltme faktörünün minumum 0,95 te tutulacağını varsayıyorum.)
Görüldüğü üzre değerlerim çok limitte kaldı. Yani burada 1600 kVA bir trafo ve 2500 A giriş şalteri kullanabilirim gibi görünüyor.
Bana kalsa 2000 kVA trafo ve 3200 A AG şalteri kullanırım fakat malum maliyetler açısından 1600 kVA nın yeterliliğini iyce irdelemem gerek.
Siz ne dersiniz bu konuda ??