16 kva güç için 1000 metre mesafeden kablo cekecegim kaclik kablo cekmeliyim yardımcı olur musunuz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Teşekkürler hocam ama en yakın mesafe 1 km
 
Abi bahçe evi 13 kw gibi bir güç var ve en yakın elektrik alacağım komşu 1km uzakta başka bir aboneden hat çekmeyi düşündüm
 
16 kva güç için 1000 metre mesafeden kablo cekecegim kaclik kablo cekmeliyim yardımcı olur musunuz

Bu mesafeye kablo çekmek çok mantıksız olur çünkü çok ciddi bir maliyet oluşur.Minimum %3 gerilim düşümü için bile 95 lik kablo çıkıyor hesaplaninca

Tabi yükün trifaz olduğu varsayımı ile yaptık hesabı monofaz olsa kesit çok daha büyük cikar
 
merhaba düşük bir güç ama mesafe uzak alternatif mesafe denemelisiniz 40A min.240 kablo çıkıyor.
 