16 kva güç için 1000 metre mesafe için kablo çapı?

tuncay44

Üye
Katılım
19 Tem 2016
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
41
16 kva güç için 1000 metre mesafeden kablo cekecegim kaclik kablo cekmeliyim yardımcı olur musunuz
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Teşekkürler hocam ama en yakın mesafe 1 km
 
Abi bahçe evi 13 kw gibi bir güç var ve en yakın elektrik alacağım komşu 1km uzakta başka bir aboneden hat çekmeyi düşündüm
 
16 kva güç için 1000 metre mesafeden kablo cekecegim kaclik kablo cekmeliyim yardımcı olur musunuz

Bu mesafeye kablo çekmek çok mantıksız olur çünkü çok ciddi bir maliyet oluşur.Minimum %3 gerilim düşümü için bile 95 lik kablo çıkıyor hesaplaninca

Tabi yükün trifaz olduğu varsayımı ile yaptık hesabı monofaz olsa kesit çok daha büyük cikar
 
merhaba düşük bir güç ama mesafe uzak alternatif mesafe denemelisiniz 40A min.240 kablo çıkıyor.
 