Değerli ustalarım. Teknem var. Haswing sanal capa. 12 volt 660 watt maximum 55 amper akim çekiyor. Akü ile çapa arası 6 metre mesafe var. Kaclik kablo kullanmaliyim.
Formülü nedir?
Uygulama da 12 mm ile 25 mm arasında kablo kullananları var . Ama teknik açıdan doğrusu nedir
Cevap için şimdiden teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kablo kesiti hesaplamalarında karar vermeniz gereken nokta, kablo üzerinde ne kadar voltaj düşümüne izin vereceğiniz miktardır.

Bu genellikle %3-%4 civarındadır. (Standart)

Sizn değerlerinizle hesaplandığında:
35mm2 kullanırsanız,
Voltaj düşümü %3.08=0.37V

Eğer 25mm2 kablo kullanırsanız,
Voltaj düşümü
%4.23=0.5V
Tabi bu kesitler tek iletkenin kesitidir, yani 2x35 veya 2x25 olarak kullanacaksınız.

Hesaplama Programı linki:
https://www.12voltplanet.co.uk/cable-sizing-selection.html
 