150 kvar lik bir kompanzasyon ve reaktif ceza

Akım trafolarının polariteleri ters olabilir bu durumda sayaç üzerinde uyarı verir bazı sayaçlarda ters vektör gösterir. Sayaç bağlantısı doğru, röle kademeleri çekmiş cosfi'lerde doğruysa geriye bir ihtimal kalıyor kompanzasyon akım trafoları ana bara üzerinde değil yada güç kabloları yanlış yere bağlı.
Sisteminize ait fotolar çekip koyarmısınız ana devre, kompanzasyon panosu v.s.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Saat remi bu diğer resimlerinde ekliyecegim

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Ekli dosyalar

  • 1392839054850.jpg
    1392839054850.jpg
    54.2 KB · Görüntüleme: 39
Sayaç bağlantınız hatalı faz sırası hatalı uyarısı görünüyor. O ok işareti yanıp sönüyor mu?
 
Resimler

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Ekli dosyalar

  • 1392840674447.jpg
    1392840674447.jpg
    70.2 KB · Görüntüleme: 37
  • 1392840702089.jpg
    1392840702089.jpg
    54.5 KB · Görüntüleme: 33
Sayacınıza ait kullanım kılavuzunun son sayfalarındaki arıza kodları kısmına bakınız. Fotolar bağlantı öncesi çekilmiş ayrıca sayaç ile akım trafolarının arası çok açılmış.
 
Geçende başka bir üye arkadaşa yardımcı olmaya çalıştım epeyce uğraştık onuda sayaç bağlantıları hususunda uyarmıştım. Epeyce bir özel mesaj trafiği oldu aşırı kapasitiften şikayetçiydi sonuçta sayaç bağlantılarının hatalı olduğunu farketti. Bazen biz teknik elemanlar ilk bakmamız gereken şeye en son bakmayı tercih ediyoruz.
 
Tesekkur ederim ilgi ve alakan için yardimlarin için çok sağol yarin baglantilari kontrol edip haber veririm inş.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Kompanzasyon panosu ne tarafta, kompanzasyon güç kabloları nereye bağlı görmek isterim. eklediğiniz foto, montaj sonrası bağlantı öncesi bir foto. Son durumu görmek isterim toroidi falan nasıl monte ettiniz, nötr ve topraklama barası nerede?

Size kolay gelsin iyi çalışmalar.
 
Kompanzasyon en alttaki 250 a kompaga bagli kompanzasyon en sağ tarafta mesafe dar olduğu için uzaktan resim cekemedim

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Ekli dosyalar

  • 1392842557471.jpg
    1392842557471.jpg
    58.6 KB · Görüntüleme: 29

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst