Yer altı şebekesi

hector11

Üye
Katılım
1 Nis 2023
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
25
İyi akşamlarınız olsun. Paratoner topraklama elektrodunun yer altı şebekesine (doğal gaz) uzaklığı 6 metredir. Sorun olur mu. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba, paratoner topraklaması aktif olduğunda, eğer doğalgaz boru hattı metal ise, hat üzerinde gerilim yükselmesine sebebiyet verir. Bu etkileşimi engellemek için en az 20 m. mesafe olması uygundur. 6 m. Yeterli olmaz. Ama boru hattı PVC ise aşağıdaki Botaş yönetmeliği dikkate alınırsa bir mahsuru olmaz.
1680388682774.png
 
Merhaba, paratoner topraklaması aktif olduğunda, eğer doğalgaz boru hattı metal ise, hat üzerinde gerilim yükselmesine sebebiyet verir. Bu etkileşimi engellemek için en az 20 m. mesafe olması uygundur. 6 m. Yeterli olmaz. Ama boru hattı PVC ise aşağıdaki Botaş yönetmeliği dikkate alınırsa bir mahsuru olmaz.
Ekli dosyayı görüntüle 97019
Çok teşekkür ederim. Pdf atar mısınız
 