İyi akşamlarınız olsun. Paratoner topraklama elektrodunun yer altı şebekesine (doğal gaz) uzaklığı 6 metredir. Sorun olur mu. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba, paratoner topraklaması aktif olduğunda, eğer doğalgaz boru hattı metal ise, hat üzerinde gerilim yükselmesine sebebiyet verir. Bu etkileşimi engellemek için en az 20 m. mesafe olması uygundur. 6 m. Yeterli olmaz. Ama boru hattı PVC ise aşağıdaki Botaş yönetmeliği dikkate alınırsa bir mahsuru olmaz.
1680388682774.png
 
Merhaba, paratoner topraklaması aktif olduğunda, eğer doğalgaz boru hattı metal ise, hat üzerinde gerilim yükselmesine sebebiyet verir. Bu etkileşimi engellemek için en az 20 m. mesafe olması uygundur. 6 m. Yeterli olmaz. Ama boru hattı PVC ise aşağıdaki Botaş yönetmeliği dikkate alınırsa bir mahsuru olmaz.
Ekli dosyayı görüntüle 97019
Çok teşekkür ederim. Pdf atar mısınız
 