1- elinizde bulunan eski dc sürücünün drıver monutör programıyla online olunuz.
2-dc sürücünün değişen parametrelerini upload ediniz.
3-yeni olan dc sürücünüzü fabrika ayarlarına döndürünüz.(p051= 21 kaparak dönecektir.)
4-upload ettiğiniz.proğramı yeni sürücüye downland ediniz.

optİmİzasyon
p 051=40
p 076= (1) motorun akimin sÜrÜcÜ armatÜr akimina orani % olarak gİrİlİr.
= (2) alan akimi gİrİlİr.
p078 =(1) sÜrÜcÜnÜn armatÜr kartinin besleme voltaji gİrİlİr
=(2) sÜrÜcÜnÜn alan kartinin besleme voltaji gİrİlİr
p100= armatÜr akimi
p101= armatÜr voltaji
p102= alan akimi
p083= 1
p741= tako voltaji gİrİlecek (Örnek :takonun 60 volt motorunuz 1500 devİr İse tako voltaji 90 volt olarak gİrİlecektİr.)

p051=25 yapilip
termİnal 37 ve 38 aktİf edİlİr.
akim optİmİzasyonu baŞlamiŞ olacaktir.

akim optİmİzasyon bİtİŞİyle p051 parametresİ dİsplayde tekrar gÖrÜnÜr.akim optİmİzyasyonu bİtİnce termİnal 37 ve 38 pasİf edİlİr

p051=26 yapilip
termİnal 37 ve 38 aktİf edİlİr.
hiz optİmİzasyonu baŞlamiŞ olacaktir.

hiz optİmİzasyon bİtİŞİyle p051 parametresİ dİsplayde tekrar gÖrÜnÜr.hiz optİmİzyasyonu bİtİnce termİnal 37 ve 38 pasİf edİlİr

İşlemler bitmiş olacaktir.

Arkadaşlar ben bu işlemleri yaptım fakat terminal 37 ve 38 aktif edilir diyor. Bende 37 ve 38 terminalleri start ve relese görünüyor p51 i 25 yapıp Scada da start mı vermem gerekiyor. Tşk.
 