arkadaşlar ben formu incelerken biraz kafam karıştı trafolar sadece voltajı yükseltip veya düşürüyormuş güç sabit kalıyormuş çalıştığım iş yerinde gördüğüm trafodan 400 A ile çalışırken OG sigortasının 10 A oluşu ve tedaşa ait kesici binasına gittiğimde bizim hattın 8 ile 10 A arasında yük çektiğini söylediler artı aynı hatta şeker fabrikasıda çalışmakta o tam kapasiteyle çalıştığı zaman en fazla 19 A çekiyomuş hat nasıl oluyorda trafoya 10 A ile 400 A çıkış gücü elde ediyoruz giriş voltajo 34500 volt..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

tufan20

Üye
Katılım
27 Eyl 2011
Mesajlar
80
Puanları
1
Yaş
32
V1/V2=N1/N2=I2/I1
oranından gerilim düşünce akım artar
bu sebeple güç sabit kalır
 

fizup

Üye
Katılım
14 Eyl 2010
Mesajlar
56
Puanları
1
I=P(kVA):1,73xU formülünden.Şalteriniz 400A.olduğuna göre sizin trafonuz 250kVA.olmalı.250kVA.nın 34,5kV.ta çektiği I(A)=250kVA:1,73x34,5kV.=4,18A.dır.Trafo çıkışı 0,4kV.tur.0,4kV.taki I(A) = 250kVA:1,73x0,4=361,27A.dir.Bu nedenle 34,5kV.ta sigorta 10A. 0,4kV.taki şalteriniz 400A.Güçte değişiklik yok.Akımla gerilim ters orantılı yani gerilim yükseltikçe akım düşer.
 