Trafo hakkında genel bilgi

y_yaylagul

Üye
Katılım
6 Ocak 2011
Mesajlar
83
Puanları
1
arkadaşlar ben formu incelerken biraz kafam karıştı trafolar sadece voltajı yükseltip veya düşürüyormuş güç sabit kalıyormuş çalıştığım iş yerinde gördüğüm trafodan 400 A ile çalışırken OG sigortasının 10 A oluşu ve tedaşa ait kesici binasına gittiğimde bizim hattın 8 ile 10 A arasında yük çektiğini söylediler artı aynı hatta şeker fabrikasıda çalışmakta o tam kapasiteyle çalıştığı zaman en fazla 19 A çekiyomuş hat nasıl oluyorda trafoya 10 A ile 400 A çıkış gücü elde ediyoruz giriş voltajo 34500 volt..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
V1/V2=N1/N2=I2/I1
oranından gerilim düşünce akım artar
bu sebeple güç sabit kalır
 
I=P(kVA):1,73xU formülünden.Şalteriniz 400A.olduğuna göre sizin trafonuz 250kVA.olmalı.250kVA.nın 34,5kV.ta çektiği I(A)=250kVA:1,73x34,5kV.=4,18A.dır.Trafo çıkışı 0,4kV.tur.0,4kV.taki I(A) = 250kVA:1,73x0,4=361,27A.dir.Bu nedenle 34,5kV.ta sigorta 10A. 0,4kV.taki şalteriniz 400A.Güçte değişiklik yok.Akımla gerilim ters orantılı yani gerilim yükseltikçe akım düşer.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,132
Mesajlar
915,302
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst