trafo-hücre-kesici ayırıcı

emrah0011

Üye
Katılım
25 Ağu 2010
Mesajlar
15
Puanları
1
slm arkadaşlar şimdi eneji hattan geldi sonra ne oluyor trafodan hücree ayırıcı vs. sistem nasıl hangisi ne iş yapar sırası nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
slm arkadaşlar şimdi eneji hattan geldi sonra ne oluyor trafodan hücree ayırıcı vs. sistem nasıl hangisi ne iş yapar sırası nedir?
Emrah bey ,örneğin 34,5 kv trafo çıkışından gelen enerji ayırıcıya girer,ayırıcıdan çıkar bara giriş kesicisine girer,kesiciden sonra bara giriş ayırıcısına girer ayırıcıdan çıkan enerji 34,5 kv barayı besler.Burası birinci kabindir.İkinci kabinde ölçme hücresi vardır,burada ölçme ve koruma devreleri için gerilim ve akım trafoları bulunur.Sırayı takib eden kabinlerde her fider için bara ayırıcısı,kesici ve hat ayırıcısı vardır bu şekilde baradaki enerji önce ayırıcıların sonra kesicinin kapatılması ile hat üzerinden müşteriye ulaştırılır. Ayrıca her kabinde topraklama ayırıcısı vardır.Baranın dizaynına göre kublaj kesici kabinide bulunur, kublaj kesici açılarak gerektiğinde bara iki ayrı bölüm halinde de kullanılır , bu durumda alternatif ikinci bir besleme kaynağı olması gerekir.Şimdilik aklıma gelenler bunlar eksiklerim olabilir tamamlayacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,360
Mesajlar
925,767
Kullanıcılar
451,848
Son üye
slhtnozkk1