Birden Fazla OG Trafonun Tek Kaynaktan Beslenmesi

Aceba dedim,besleme tesisi yukardan !
olup,tünele yukardan besleme inebilirmi
diye düşünmüştüm.Güzergah müsait ise
30-35 mt çok önemli bir mesafe değil.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1669587118958.jpeg

Bu resimde görülen trafolar 3,3/0,4 KV 315 ve 400 KVA Hansen marka yeraltı trafolarıdır. Primer tarafı giriş ve çıkışlıdır. Gelen kablo bu trafoyu besleyip bir sonraki trafoya devam edebilir. Primer tarafta bir ayırıcı ve topraklama bulunur. Sekonder tarafta bir TMŞ şalter ve iki kablo çıkışı yer alır. Gayet kompakt bir yapıda olup hafiftir. Kolay taşınır ve sürüklenebilir. Kolayca bir kenara yerleştirilebilir. TKİ ye bağlı GLİ Ömerler Yeraltı Kömür ocağında bu trafolardan epeyce var. Bu trafolar Exproof sertifikalı, ATEX sertifikaları olmadığı için yeraltı kömür madeninde kullanılmaları yasak. Sizin tünel inşaatı setifika yönünden hangi sınıfa giriyor bilmiyorum. İşinize yarayacaksa bu trafoları satın almanız veya kiralamanız mümkündür.
 
Ekli dosyayı görüntüle 93062
Bu resimde görülen trafolar 3,3/0,4 KV 315 ve 400 KVA Hansen marka yeraltı trafolarıdır. Primer tarafı giriş ve çıkışlıdır. Gelen kablo bu trafoyu besleyip bir sonraki trafoya devam edebilir. Primer tarafta bir ayırıcı ve topraklama bulunur. Sekonder tarafta bir TMŞ şalter ve iki kablo çıkışı yer alır. Gayet kompakt bir yapıda olup hafiftir. Kolay taşınır ve sürüklenebilir. Kolayca bir kenara yerleştirilebilir. TKİ ye bağlı GLİ Ömerler Yeraltı Kömür ocağında bu trafolardan epeyce var. Bu trafolar Exproof sertifikalı, ATEX sertifikaları olmadığı için yeraltı kömür madeninde kullanılmaları yasak. Sizin tünel inşaatı setifika yönünden hangi sınıfa giriyor bilmiyorum. İşinize yarayacaksa bu trafoları satın almanız veya kiralamanız mümkündür.

1-ATEX müfredatı öncesi sertifikalandırma sistemine göre etiketlenmiş cihazların ATEX sonrası kullanımı için akredite bir firma tarafından koruma özelliklerini yitirmediklerine dair inceleme raporu alınması gerekiyor. Daha sonra kullanımında bir sorun teşkil etmiyor. ATEX GUIDELİNES dokümanları incelenirse konunun böyle olduğu görülür. Mevzuya hakim olmayan bir sürü teknik personel ve denetçi bu ekipmanların malesef ATEX sonrası çöp olduğunu zannediyor .
2-Ayrıca bu trafoların kullanılması için genelde maden iş yerlerinde 31.5/3.3 ya da 31.5/6.6 harici trafolar bulunur ki bu arkadaşın bu ornek gösterilen ekipmanı kullanabilmesi için öyle bir trafoda lazım. Neresinden bakılırsa pratik bir uygulama değil.
 
Son düzenleme:
Ekli dosyayı görüntüle 93062
Bu resimde görülen trafolar 3,3/0,4 KV 315 ve 400 KVA Hansen marka yeraltı trafolarıdır. Primer tarafı giriş ve çıkışlıdır. Gelen kablo bu trafoyu besleyip bir sonraki trafoya devam edebilir. Primer tarafta bir ayırıcı ve topraklama bulunur. Sekonder tarafta bir TMŞ şalter ve iki kablo çıkışı yer alır. Gayet kompakt bir yapıda olup hafiftir. Kolay taşınır ve sürüklenebilir. Kolayca bir kenara yerleştirilebilir. TKİ ye bağlı GLİ Ömerler Yeraltı Kömür ocağında bu trafolardan epeyce var. Bu trafolar Exproof sertifikalı, ATEX sertifikaları olmadığı için yeraltı kömür madeninde kullanılmaları yasak. Sizin tünel inşaatı setifika yönünden hangi sınıfa giriyor bilmiyorum. İşinize yarayacaksa bu trafoları satın almanız veya kiralamanız mümkündür.
Aslında yazdıklarınıza bakılırsa, kompakt olması, hafif olması, tşaınması ve hatta sürüklenmesi derken ve bunun bir trafo olduğu düşünülürse harika bir ekipmanı tariflemişsiniz. Lakin besleme gerilimini 34,5kV olduğundan, bunun için 34,5/3,3kV bir trafo daha kullanmak gerekecek. Yine de mutlaka araştıracağım, güzel bir ekipman.
 
Aslında yazdıklarınıza bakılırsa, kompakt olması, hafif olması, tşaınması ve hatta sürüklenmesi derken ve bunun bir trafo olduğu düşünülürse harika bir ekipmanı tariflemişsiniz. Lakin besleme gerilimini 34,5kV olduğundan, bunun için 34,5/3,3kV bir trafo daha kullanmak gerekecek. Yine de mutlaka araştıracağım, güzel bir ekipman.
Şöyle bir bomba durum daha var . Yeraltı trafolarında nötr çıkışı olmaz . Trafolar sadece üç faz beslemesi içindir. Nötr hattı TN sistemdeki gibi koruma hattı olarak kullanılır. Trafonun gövdesi hatta bütün elektrikli çalışan cihazların gövdesi nötr irtibatlıdır. Aydınlatma ve diğer bir fazlı cihazlar için 220 volt üreten başka bir küçük trafo kullanılır.
 
Resmini paylaştığım trafoların çıkışı 380/220V dur. Yıldız noktası yani nötr bağlantı terminali vardır. Evet yer üstünde 3,3 KV temin etmek için 36/3,3 KV uygun güçte bir indirici trafoya daha ihtiyaç olduğu doğrudur. Bahsettiğim işyerlerinde bu tip trafolarda mevcut. Söz konusu tünel projesi için en ucuz, hızlı ve optimum seçenek bunlardan temin etmek olacaktır. Zaten bu seçeneğin alternatifi bu donanımı yer üstü şalt cihazları ile yapmaktır. Onlarda sipariş ile üretilir çok daha pahalıya mal olur. Tünelde taşıması ve uygun bir cep oluşturulması gibi zorluklar içerir.
 
Yeraltı elektrifikasyonunda under ground' un bahsettiği dışında da sistemler vardır. Dünyada tam IT, İngiliz tipi IT ve TN tipi topraklama tercihleri ülkelere göre değişiklik göstermektedir. ATEX yönetmeliğine göre yeraltında nötr olmaz, bütün yeraltı demir donatısı ve cihaz gövdeleri birbiri ile irtibatlı ve yer yüzünden topraklıdır. Hiç bir yerde nötr ile irtibat olmaz.(IT ve İngiliz tipi IT)
 
merhabalar ben merak ettiğimden soruyorum konu ile çok fazla alakam olmadığı için tek line üzerinden beslemekten bahsediyorsunuz yanlış anlamadı isem arıza durumunda nasıl bir önlem almayı hesapladınız
 
Sn. Orhan ALSAÇ, resimdeki yeraltı trafolarının AG tarafında TMŞ şalter ile koruma mevcut, YG tarafında ise sadece bir topraklı ayırıcı var. Tek hat üzerinden birden fazla trafoya girdi çıktı yapılarak kullanılır. Primer koruma yer üstündeki fider kesicisinde gerçekleşir. Öyle her trafoya ayrı hat çekilmesi pek kolay ve ekonomik olmadığı için genel uygulama kablo akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesabına göre tek hat üzerinden max. trafo sayısına ulaşılmasıdır. Tabi bazı havalandırmalar ile bazı su pompaları emniyet sebebiyle özel bağımsız ve yedekli olarak dizayn edilir. Ayrıca daha yeni trafolarda primer tarafında kesici ve her türlü koruma(aşırı akım, toprak kaçak, düşük gerilim, sıcaklık, vs.)mevcuttur.
 
tünel işleri ile alakalı değilim fakat konuyu ve değerli ustalarımız tecrübeleri ve fikirlerini paylaştıkça daha bi dikkatli takip ediyorum, her zaman ve her yerde sorulup cevap alınacak bilgiler değil değerini bilmek lazım
 