Merhaba toroidli kaçak akım rolesinden dolayı şalter atıyor. Kaçak akım rolesini değiştireceğiz bozuk olma ihtimaline karşı. Ancak tesiste kaçak akım olduğunu nasıl tespit ederiz. Sigma marka.
Fazlar arası gerilim değerleri normal görünüyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sigmalarda,kaçak akımın ekranda göründü-
ğü söyleniyor.Değeri nedir ? Ayarlarınız ne ?
Şalteriniz kaç amperlik ?
 
Sigmalarda,kaçak akımın ekranda göründü-
ğü söyleniyor.Değeri nedir ? Ayarlarınız ne ?
Şalteriniz kaç amperlik ?
değeri 30 A maksimuma getirmekte atıyor. Şalter 200A lik. Panodaki tüm çıkışları kapatıyoruz ama yine de atıyor. Ekran dediğiniz sigma üzerinde bir ekran yok. Toroidde problem olabilir mi?
IMG_20200609_104453.jpg
 
Kablo montaj hatası olabilirmi ?
 

Ekli dosyalar

  • Toroid montaj şekli.pdf
    8.7 MB · Görüntüleme: 23
örneğin çarpan 1, kaçak akım set degeri 300ma olduğunda trip yüzdesini izleyebildiniz mi?

çarpan ve kaçak akım set değerini arttırdıkça tribin kesildiği bi ayar noktası yakalayabildiniz mi?
 
Olabilir aslında bir kontrol edelim teşekkürler
örneğin çarpan 1, kaçak akım set degeri 300ma olduğunda trip yüzdesini izleyebildiniz mi?

çarpan ve kaçak akım set değerini arttırdıkça tribin kesildiği bi ayar noktası yakalayabildiniz mi?
İzleme yapmadık ama dediğim gibi maksimum 30A e getirmemize rağmen attı
 
Olabilir aslında bir kontrol edelim teşekkürler

İzleme yapmadık ama dediğim gibi maksimum 30A e getirmemize rağmen attı

önceki mesajlarınızda belirtmişsiniz gözümden kaçmış. kusura bakmayın.

arıza öncesi çalışan bi sistem miydi?

toroid içinden nötr kablosu geçiyor mu?
 
önceki mesajlarınızda belirtmişsiniz gözümden kaçmış. kusura bakmayın.

arıza öncesi çalışan bi sistem miydi?

toroid içinden nötr kablosu geçiyor mu?
estağfurullah. Aslında sistem düzgün calismiyormus. 3 yıllık bir okul geçici kabulü yapılmamış. Daha doğrusu bazı eksikliklerden dolayı kabul edilmemiş. Şalter zaman zaman atıyormuş. Dün den beri de tutmamaya başlamış.
Toroidin içine dikkat etmedim ama çektiğim fotoğrafta sanki bir nötr kablosu var gibi. Bu sakınca teşkil eder mi?
Bir de bağlantıdan iskillendim. Sadece 9-10 nolu uçlar bağlanmış. Hata kontakları. Yarın bağlantısına tekrar bakacağım. Açtırma bobininin diğer ucu nerede anlayamadım
IMG_20200609_104505.jpg
images.png
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
toroid içinden nötr kablosunun geçmesinin bi sakıncası yok. kurguyu anlamak için merak ettim.

rölenin 9-10 klemensleri (arıza) sinyal lambasını tetiklemek için kullanılmalı. 12-13 nolu klemensler açtırma bobine ait.

meydana gelen açma kısa devre kaynaklı olup kaçak akım rölesiyle hiç alakası olmayabilir. (şalter düşmesi açtırma bobininden mi kaynaklanıyor ayırt etmeniz yerinde olur)

sami bey'in önerilerini de dikkate alın.
 