topraklama sorunu

elktrmn

Üye
Katılım
23 Tem 2007
Mesajlar
29
Puanları
1
merhaba arkadaslar fabrikada bulunan işletme topraklamasının ucu ile koruma topraklamasının ucunu birleştirip toprağa gömdük ama meger ile ölçüm yapıldığında sabit bir değer çıkmıyor değer salınıyor neden acaba yardımcı olursanız sevinirim.toprak direnci ölçüm problemi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ölçümü,sistem enerjisiz iken yapmanız halinde,farklılık olmaması gerekir.
 
topraklama ölçümü yapılırken topraklayıcının topraklanan kesim ile temasının kesilmesi gerekir. kesilmediği taktirde tesiste bulunan izalasyon arızaları sebebiyle meger doğru bir ölçüm yapamaz.
 
yani bu salınma ondan dolayı diyorsunuz ..ama emo ölçümlerde salınım olmamasını istiyor enerjinin kesilmeside mümkün değil çünkü galvaniz tankını ısıtıyor..cevaplarınız için teşekkür ediyorum.
 