2 ad trafonunun işletme ve koruma topraklamasının yapılamsı

Ahmetgng

Üye
Katılım
17 May 2016
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba

Çalıştığım yerde bulunan 1250kva trafonun köşkünün yanına aynı sınırlar içerisinde farklı bir tesis için 400kva trafo koyduk.
Mevcut tesisimizin topraklaması tt sistemdir. diğer trafo için işletme ve koruma topraklaması yapmak istiyoruz. Bunun için mevcut trafonun topraklamasıyla irtibatlı bir topraklama yapabilir miyiz?
Eğer mevcut trafonun toprak bağlantılarıyla irtibatlı yapmazsak ;
Halihazırda mevcut olan işletme ve koruma topraklamalarından kaç metre uzakta yeni trafonun topraklaması yapılmalıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Trafolar yakınsa, temel topraklama ve potansiyel dengeleme varsa ; yeni trafo alanını da temel topraklama sistemine dahil ederek işletme ve korumaları ortak , Parafudr topraklamalarini potansiyel dengeleme barasina spark GAP üzeeinden bağlayabilir sin.
Temel ve potansiyel dengeleme yok ve geleneksel sistem işletme,koruma,parafudr ayrı ayrı ise, yeni Trafonun topraklamalarini da ayrı ayrı yapmalı ve bütün topraklamalar arasında mümkün oldukça en az 20 m. mesafe koymalısınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,169
Mesajlar
915,621
Kullanıcılar
449,933
Son üye
selcukbatman54

Yeni konular

Geri
Üst