topraklama sorunu

elktrmn

Üye
Katılım
23 Tem 2007
Mesajlar
29
Puanları
1
merhaba arkadaslar fabrikada bulunan işletme topraklamasının ucu ile koruma topraklamasının ucunu birleştirip toprağa gömdük ama meger ile ölçüm yapıldığında sabit bir değer çıkmıyor değer salınıyor neden acaba yardımcı olursanız sevinirim.toprak direnci ölçüm problemi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ölçümü,sistem enerjisiz iken yapmanız halinde,farklılık olmaması gerekir.
 
topraklama ölçümü yapılırken topraklayıcının topraklanan kesim ile temasının kesilmesi gerekir. kesilmediği taktirde tesiste bulunan izalasyon arızaları sebebiyle meger doğru bir ölçüm yapamaz.
 
yani bu salınma ondan dolayı diyorsunuz ..ama emo ölçümlerde salınım olmamasını istiyor enerjinin kesilmeside mümkün değil çünkü galvaniz tankını ısıtıyor..cevaplarınız için teşekkür ediyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,381
Mesajlar
917,140
Kullanıcılar
450,262
Son üye
EminFurkan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst