Merhaba

Çalıştığım yerde bulunan 1250kva trafonun köşkünün yanına aynı sınırlar içerisinde farklı bir tesis için 400kva trafo koyduk.
Mevcut tesisimizin topraklaması tt sistemdir. diğer trafo için işletme ve koruma topraklaması yapmak istiyoruz. Bunun için mevcut trafonun topraklamasıyla irtibatlı bir topraklama yapabilir miyiz?
Eğer mevcut trafonun toprak bağlantılarıyla irtibatlı yapmazsak ;
Halihazırda mevcut olan işletme ve koruma topraklamalarından kaç metre uzakta yeni trafonun topraklaması yapılmalıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafolar yakınsa, temel topraklama ve potansiyel dengeleme varsa ; yeni trafo alanını da temel topraklama sistemine dahil ederek işletme ve korumaları ortak , Parafudr topraklamalarini potansiyel dengeleme barasina spark GAP üzeeinden bağlayabilir sin.
Temel ve potansiyel dengeleme yok ve geleneksel sistem işletme,koruma,parafudr ayrı ayrı ise, yeni Trafonun topraklamalarini da ayrı ayrı yapmalı ve bütün topraklamalar arasında mümkün oldukça en az 20 m. mesafe koymalısınız.
 